Haddaway
По теплотехническому расчету для отопления зданий требуется котел 300 кВт. При работе на природном ГОСТовском газе max часовой расход составит примерно 34 м3 газа. Это объем сжигаемого газа по ГОСТу, а я планирую запустить котел на очищенном биогазе с калорийностью 5000 кКал. Котел какой мощности потребуется при условии что сжигать придется под 70 м3 газа в час, чтобы покрыть мощность в 300 кВт .
Будет ли справляться стандартный 300 кВт-ый котел с прохождением через него в два раза большего объема сжигаемого газа? Последствия?
Консультация нужна срочно![center][/center]
zeman
Котел - это железяка, топка которого имеет определенное аэродинамическое сопротивление. Поэтому "справляться" должен не котел, а горелка. Подбором горелки Вам и необходимо заняться, котел примите как данность.
Поищите в книгохранилище "Азбуку горения" от Риелло, там подбор горелки очень хорошо описан.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Haddaway @ 8.6.2009, 13:05) [snapback]397351[/snapback]
Консультация нужна срочно![center][/center]


Haddaway, просмотрите эту тему,

http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,3771.0.html

---там и контактный телефончик есть.
ruben
Как то не обратил внимание на Ваш пост, который мне представляется интересным.

1.Вначале Вам надо определить, будет ли Ваша горелка работать на биогазе. Вам следует посчитать так называемое число Воббе W

W = Q/ sqr(ро)

где Q - калорийность газа низшая
W - число Воббе
ро - плотность газа

Такой расчет следует сделать для природного газа и для Вашего биогаза. Если разница в расчете будет менее 5%, то конструктив горелки можно не менять. При разнице 5...7 % взаимозаменяемости можно достичь за счёт соответствующего изменения давления газа перед горелкой. Давление воздуха перед горелкой можно в этом случае не менять - теоретически необходимый расход воздуха прямо пропорционален, а расход газа обратно пропорционален калорийности газа.
Если же разница в числах Воббе больше 7% то следует вносить конструктивные изменения в горелку - изменять газовыпускные отверстия в горелке и давления газа.
2. Во втором случае следует пересчитывать и возможно менять и вентилятор и дымосос котла и тягодутьевые каналы и даже дым. трубу
3. После того как Вы определились с горелкой и тягодутьем, следует произвести тепловой и аэродинамический расчет котлоагрегата и получить ответ на слудующие вопросы:
- температуры д.г. по тракту котла
- сопротивления тракта котла по дымовым газам
- температура уходящих газов
- КПД котла
- теплопроизводительность котла
4. Венцом Вашей работы должны стать эколого-теплотехнические испытания, отчет и режимная карта котла на биогазе