Fisher_dm
Санаторно-оздоровительный комплекс для спортсменов, на его территории есть котельная и подземные емкости с СУГ расположенные совсем не рядом с котельной а на другом конце территории. Как выполняется ограждение участка с такими емкостями и есть ли нормы на эти дела из всего что нашел так это то что ограждение должно быть сетчатое высотой не более 2-ух метров?
krizhevskyval
См. СП 42-01-2002
8.1.7. Резервуарные установки должны иметь проветриваемое ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м. Расстояния от резервуаров до ограждения следует принимать не менее 1 м, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов (при надземной установке резервуаров) следует принимать не менее 0,7 м.