Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование температуры прямой ОВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kopik
Подскажите пожалуйста какие приборы или регуляторы нужно поставить в ИТП чтобы ограничить температуру прямой ОВ или снизить её? Т. к. при использовании полимерных труб СНИП ограничивает температуру Т1 до 90С. Система без элеватора.
Любознательный
Уточните тип теплоснабжения по техусловиям: подкючение к тепловой сети по зависимой или независимой схеме?
Если по зависимой схеме без элеватора, то поставьте смесительные насосы и регулируйте температуру обратки.
kopik
Прилагаю тех условия.
jota
А система отопления, приборы и трубы подобраны наверно на 95/70*С. Снизите температуру - недогреете школу. Сначала надо было пересчитать систему отпления на график 80/60*, увеличить приборы и трубы где надо, а потом проектировать ИТП. А то получается у вас как всегда, через одно место......
Любознательный
В техусловиях подключение к сети не ограничено - ставьте теплообменник и проблем с ограничением температуры не будет.
kopik
Нет. система расчина на 90/70. и хочется подешевле без теплообменника а то как-то уж больно жирно получается для сельской школы.
jota
Если жирно нормальное решение, ставите регулирующий клапан, циркуляционный насос и электронный регулятор температуры. Выйдите на сайт Данфосс: там и схемы и программы подбора есть.
Как-то даже за Вас неудобно стало.....
kopik
просто ИТП планируется на улице и здание под итп зановоно строить и т.д. и т.п
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.