Наталья Бел
Возможна ли бесканальная прокладка не в ППУ, в изоляции URSA+РСТ. Протяженность теплосетей около 20м.
Мирослава
главное чтобы изоляционный материал был одиннакового качество и характеристик, что и полиэтиленовая оболочка в ППУ изоляции..табл.5 и 6 ГОСТ 30732-2006...здесь главное не протяженность, а глубина прокладки...какой вес от грунта будет воспринимать труба..
К.Д.
Однозначно нет. Для бесканальной прокладки обязательное условие контроль влажности изоляции, а при таком сочетании труба замокнет при первом дожде. Плюс не будет эта конструкция нормально работать на тепловые расширения. Изоляция сожмется под весом грунта (причем неравномерно) и трубу просто защемит в грунте, а дальше она наверное быстро сломается в месте какого нибудь стыка.
Лучше не жадничайте и купите 4 трубы предизолированные.