Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепление трубопроводов ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Fedor Nord
Возникла проблема. Котельная на крыше, ИТП на 25 метров ниже, трубопровод ТС опускается вертикально по шахте. Заказчик требует детального расчета нагрузок на крепления трубопровода в шахте. Трубопровод Ду 250, при расчете нагрузок программой получается какая-то ерунда. Подскажите плз, методику расчета нагрузок и подбора креплений. Температурный режим стандарт 90-70.
К.Д.
Справочник Николаева я думаю подойдет, но с поправками на увеличение веса стоба жидкости для каждой следующей опоры. Неподвижки те же нагрузки должны по идее дать.