Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между трубопроводами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
DoctorS
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние между ППУ трубопроводами при бесканальной прокладке? И ещё: имеет ли право экспертиза требовать в проекте расчёт по программе СТАРТ?
Заранее благодарен.
Ernestas
на счет прав експертизы не отвечу. частенько эти права они сами себе берут. rolleyes.gif
а растояние можду труб смотрите в рекомендациях производителя.
растояние должно быть достаточным для монтажа. (сварки, монтажа тепл. изоляции)
DoctorS
ну монтаж изоляции не требуется так как трубы ППУ. а на счёт расстояния: я указал 100 мм (по моему достаточно для монтажа и трубы друг другу не мешают). Они же мне исправили на 250 мм. А в СНиПе "Тепловые сети" это не оговаривается. А на счёт прав: да, они по видимому сами себе их придумывают. bestbook.gif
ssn
растояния между трубопроводами оговорены СНИПом, по моему по трубопроводам технологическим... есть там растояния для разных вариантов.
а вот требовать расчеты в старте, перебор конечно, можете попроовать поругаться smile.gifsmile.gifsmile.gif а че, антимонопольная организация должна бы заинтересоваться smile.gif
Fynjy
Альбом 313.ТС там все есть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24481
нужно учитывать, что на трубах стоит арматура, при вводе в здание выполняется герметизация, ставятся неподвижки щитовые итд )
Насчет расчетов - вы же как-то считали, не правда ли? wink.gif вот и предоставьте то, что насчитано ) В старте конечно удобнее...
DoctorS
Предоставить расчёт расхода теплоносителя, зная потребляемую нагрузку, и как из этих данных определяется диаметр трубопровода, где и почему я поставил неподвижки, я конечно могу. Просто программы Старт у меня нету. Поэтому вопрос получается принципиальный. Вот. За ссылочку большое спасибо)
Fynjy
СТАРТ выполняет расчет трубопроводов на прочность, его можно выполнить и вручную ) если эксперт упрется, в принципе можно запросить расчет в фирме ТВЭЛ ВОТ их контакты.
DoctorS
а, вон даже как. я думал что она выполняет весь комплекс расчётов. спасибо за информацию, будем думать.
Rein
Экспертиза никогда не запрашивала расчет именно на СТАРТе,а запрашивала в случае необходимости прочностной расчет и расчет нагрузок на НО,так что присоединяюсь к Fynjy
скромняга
Уважаемый DoctorS, здравствуйте!
Скажите чем окончилась Ваша ситуация с экспертизой?
У меня сложилась подобная ситуация.
EJIEHA
Ну вот не прошло и десяти лет, как появилась официальная цифра в СП 315.1325800.2017 п.6.2.3. Расстояние в свету между оболочками для труб до Ду150 - 150 мм, свыше Ду150 - 250 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.