оап
1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС
1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче
2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса
3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС
4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба)
5. ну и вообщем замечания предложения

P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП
proekt_mep
На мой взгляд (то биш ИМХО):
1. Контуры отопления и ГВС лучше развязать, т.е. на каждый контур свой насос. Подача или обратка - в зависимости от раб. параметров насоса и выбранной схемы.
2. Расширительный бак - на обратке до насоса.
3. Буржуи любят защищать свои водоподогреватели расширит. баками и предохранит. клапанами...
4. По поводу дымохода - уже много раз освещался вопрос. Попробуйте задать в поиске "дымоход" и "вентканал". Кто-то выкладывал кллассную схемку...
5.Вопрос: на ГВС вода всегда нужна определенной температуры, на отопление теплоноситель имеет температуру, зависящуюю от температуры наружного воздуха (чем теплее на улице, тем ниже температура подачи). И как Вы в своей схеме это реализуете?
Pavlik
1-4:про все уже сказали.....
5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС.
Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.
Андрей 113
Цитата(Pavlik @ 4.3.2009, 14:22) [snapback]359834[/snapback]
1-4:про все уже сказали.....
5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС.
Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.


Может регулирование происходит у потребителя? Погодные комперсаторы и т.п.
Heater
Цитата(оап @ 3.3.2009, 21:28) [snapback]359530[/snapback]
1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС
1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче
2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса
3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС
4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба)
5. ну и вообщем замечания предложения

P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП


Обязательно ХВО.
Дымовая труба не менее 2м от уровня кровли. От конька в зависимости от расстояния до него: >1.5м - выше на 0,5м, <1.5м<3м - в уровень, <3м - -10* от горизонтали конька.
оап
1. Замечания учтены и внесены изменения в схему
2. ХВО - т.к. котельная маленькой мощности и система закрытая, то думаю не целесообразно городить огород с ХВО, но предусмотрел магнитный преобразователь на подпитке (может у кого какие еще есть предложения)
3. Непонятки с расшир.баком в контуре ГВС sad.gif, посмотрел схемки баков "Рефлекс" там бак устанавливают на линии подвода хол.воды, как быть?
4. для увязки контуров ГВС и Отоп-я (т.к. 2 насоса разной производительности и напора) отказался от клапанов и поставил рег-ры давления после себя, правильно?
5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
sergey-k-pkbdgts
Насосики (насосную группу) хотелось продублировать, 1-работает, 1-отдыхает.
оап Дата Вчера, 20:01 5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку.
Андрей 113
Я бы на подмесе балансировочный ручной клапан добавил и обратный клапан
Андрей 113
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 6:21) [snapback]360177[/snapback]
см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку.


sergey-k-pkbdgts, а что это за книжка?
Nemets
А можно мне тоже книжку ?? wub.gif
sergey-k-pkbdgts
см. Андрей, Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое. Содержание Вас не интерисует???
Логотипы, телефоны, контакты и пр. сознательно удалены в связи с антирекламой.
sergey-k-pkbdgts
Как, куда выложить этот материал (в связи с компьютерной безграмотности), чтоб был доступен для общего просмотра-скачивания -- не ЗНАЮ! Подскажите --- А??? Если я каждому ув. на почту сбрасывать буду--не только без штанов и бороды, без нижнего белья --останусь. На инете -разарюсь ........
Ernestas
Цитата(Nemets @ 5.3.2009, 12:01) [snapback]360256[/snapback]
А можно мне тоже книжку ?? wub.gif

пожалуйста! я нашел ее в интернете здесь
оап
Спасибо всем!!! smile.gif)
и лично sergey-k-pkbdgts и Ernestas за книжку и ссылку!!!

может ссылку на книженцию в тех. литературе выложить?
shadow
Термит на обратку перед котлом. После обработки термитом эффект действует сутки.
Blackkeeper
Тоже хотел бы попросить народ оценить эскиз схемы. Ногами не пинайте занимаюсь этим совсем не давно. smile.gif
Pavlik
у мну кад не открывает видать свежее 2006-го.....
LevaK
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 10:01) [snapback]360257[/snapback]
Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое.

А можно выложить (или ссылку)?
Весьма полезная информация, и вся в одном месте.