ksv1508
Недавно пришлось согласовывать проект в МОЭК: проект надземная прокладка ППУ-М 426х8. В замечаниях было указано что уклон должен быть не более 0,015. Может быть это ошибка? когда я спросил - в каком документе - мне ответили нормы МТК.
предложили следующее решение: 1. или расчет трассы на несползание опорных подушек unsure.gif или применение напровляющих опор по НТС 65-06-14 (Мосинжроект). (последнее невозможно так как трасса уже смонтирована), и скользящие опоры по ППЧ 1-96-4.
Вопрос: какой же всетаки должен быть максимальный уклон, и в каких нормах это указано?
Golavl48
0,015 это максимально допустимый кулон для КАТКОВЫХ опор. Для скользящих опор максимальная величина 0,12. Откуда она она взялась? Сам хотел бы узнать... видимо кто-то, когда-то расчитыватал...
ksv1508
Да уж, сам заклебался искать нигде нету...
плюс к тому же в промилле уклон не понравился приемному отделу МОЭКа
itanja
однако, cool.gif
а передо мной лежит проект существующей наземной теплотрассы с уклоном 0,072 на катковых опорах... и давно уже эта теплосеть работает ..и никуда она не сползла
ksv1508
Цитата(itanja @ 1.3.2009, 0:23) [snapback]358280[/snapback]
однако, cool.gif
а передо мной лежит проект существующей наземной теплотрассы с уклоном 0,072 на катковых опорах... и давно уже эта теплосеть работает ..и никуда она не сползла


Проекты то и у меня лежат, а вот товарищу из МОЭКа проектом лежащим на столе к сожалению не удивишь... sad.gif
Так и не могу норм технадзоровских найти.
brig
Прошу консультации. На какую максимальную величину можно проложить трубопровод т/сети вертикально? Где можно прочитать? Спасибо заранее
PaGal
На 5 м можно 100% (пересечение проезжей дороги). )) (из СнИиПа)
а вообще этот вопрос попробуйте задать строителям, на какую высоту разработаны стандартные эстакады.

Ну и + расчет трубопровода на прочность и компенсацию.
hydrotehnik
Цитата(ksv1508 @ 2.3.2009, 11:13) [snapback]358630[/snapback]
Проекты то и у меня лежат, а вот товарищу из МОЭКа проектом лежащим на столе к сожалению не удивишь... sad.gif
Так и не могу норм технадзоровских найти.

при выборе высоты опорной конструкции для ТС надо не забывать о условиях эксплуатации. Если у Вас там будет установлена арматура, ее надо будет обслуживать. Для этого необходимы площадки и лестницы (см. СНиП). Самую высокую трассу ту, что видела была на высоте порядка 8 м (переход через улицу между корпусами промпредприятия).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.