Дренаж это дренаж, а объем системы это объем
а если серьезно то искать можно не только на форуме но в СНиП 41-02-2003 по ключевым словам:
12.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж.
12.6 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30 % максимального часового количества дренажной воды.
Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотеком или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги.
а объем системы это:
10.18 В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
10.23 ........Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.......