Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчёт объёма системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Андреевич
Мир всем!!! Подскажите как расчитать объём воды в системе отопления. 3-х эт. здание школы. Трубопроводы: ду 20 - 366 м., ду 25 - 420 м., ду 32 - 232 м., ду 50 - 246 м., ду 100 - 87 м. Отопительные приборы - радиаторы чуг. (МС-140) - 187 шт. по 9 секц. Давление на вводе 4,5 кг.
ruben
Экспресс-расчет:
Тепловой поток Вашего радиатора 9-секционного - 1,120 кВт. Общая мощность системы - 187*1,12=209,4 кВт
Принимаем, что на 1,16 кВт системы радиаторного отопления приходится 8 литров воды, получим, что в Вашей системе:
209,4/1,16 * 8л = 1,44 м3.
Более точно можно посчитать по объёмам воды в элементах системы.
sergey-k-pkbdgts
Объём 1метра трубы V=Pi*dвн**2/4;
Объём 1секции МС-140 - 1,24 литров

Сам расчет, фраза ruben "посчитать по объёмам воды в элементах системы." выполнить в табл. ЕКСЕЛЬ -- такой ОБЛОМ.
Скорей всего Ув. Евгений Андреевич тоже страдает, как и я, таким НЕДУГОМ. Как я, Вас, -- ПОНИМАЮ! Но ничем помочь не МОГУ.

С другой стороны вопроса. Вдруг Ув. Евгений Андреевич не владеет табл. ЕКСЕЛЬ -- этот расчет можно выполнить и на салфетке. Вот с ОБЛОМом, что далать??? -- такой ОБЛОМ.
jota
Трубы:
d20 = 0,23 m3
d25 = 0,41 m3
d32 = 0,37 m3
d50 = 0,98 m3
d1oo = 1,45 m3

радиаторы 187*9*1,45 = 2,44 m3

Итого объём системы: 5,88 m3

Радиатор чугунный : МС-140 500
Параметры секции
Теплоотдача, Вт (t=70°C) 160
Объем воды, л 1,45

sergey-k-pkbdgts
Евгений Андреевич, .... с Вас для jota -- бутылка, учитывая ночной коэффициент ---- две. clap.gif
Евгений Андреевич
на счёт бутылки это завсегда пожалуйста только не за услугу ,а за хороших людей. спасибо за информацию очень помогли. порою сложно в авральном режиме производить расчеты на салфетках.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.