Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Распологаемая мощность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Belogor
Мы имеем установленную мощность котельной. Как рассчитать распологаемую мещность котельной
Вован (Киев)
newconfus.gif
Машинист
Незнакомое понятие какое-то
Откуда вы его взяли ?
tiptop
Цитата(Belogor @ 15.1.2009, 13:49) [snapback]339193[/snapback]
Как рассчитать распологаемую мещность котельной

Или, всё-таки, котла ?
Belogor
Цитата(tiptop @ 15.1.2009, 15:48) [snapback]339279[/snapback]
Или, всё-таки, котла ?

Котел Факел, его производительность 0,86 Гкал. На котельной находятся 5 таких котлов. Установленная мощность 4,3 Гкал/час. В работе 4 котла. Требуют Распологаемую мощность котельной. В справочнике слово распологаемая не нашел. Есть только рабочая и резервная.
Может распологаемая будет равняться 0,86 *4 котла=3,44 ?
tiptop
Цитата(Belogor @ 15.1.2009, 15:57) [snapback]339288[/snapback]
Установленная мощность 4,3 Гкал/час.

Может распологаемая будет равняться 0,86 *4 котла=3,44 ?

Наверное, =4,3*(100-%собственных нужд котельной)/100
ALEXLIDER
Цитата
Может распологаемая будет равняться 0,86 *4 котла=3,44 ?

Наверно так, один минимум запасной. Может кстати и два наверно быть глянь в документации.
Pavlik
имхо нет такого понятия, автор сам придумал.
Есть расчетная мощность (необходимая) и установленная мощность.
tiptop
Цитата(Pavlik @ 15.1.2009, 16:38) [snapback]339310[/snapback]
Есть расчетная мощность (необходимая) и установленная мощность.

Есть, ведь, и максимально возможная теплопроизводительность котельной (по отпуску тепла). smile.gif
Pavlik
и где таким понятием опереируют ? wink.gif
в 5-м посте правильно написано, разница между рабочей и установленной, называется резервом или может еще перспективой.
а максимально возможная производительность как раз будет рабочая + резерв.
ruben
Для всех энергетических систем эти понятия следующие:

Установленная мощность агрегата (электростанции) -
Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой

Располагаемая мощность агрегата (электростанции) -
Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности

Т.е. если у Вас на котельной нет ограничений по мощности по котлам ( по температуре перегрева пара, температурам газов по газоходам, ограничений по тяге или разрежениям по режимным картам) то установленная и располагаемая мощности равны. При этом в ограничение по мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включается
Не путайте расходы тепла на собств. нужды - тут это совершенно не причём.
tinetoon
Цитата(ruben @ 26.1.2009, 1:24) *
Для всех энергетических систем эти понятия следующие:

Установленная мощность агрегата (электростанции) -
Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой

Располагаемая мощность агрегата (электростанции) -
Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности

Т.е. если у Вас на котельной нет ограничений по мощности по котлам ( по температуре перегрева пара, температурам газов по газоходам, ограничений по тяге или разрежениям по режимным картам) то установленная и располагаемая мощности равны. При этом в ограничение по мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включается
Не путайте расходы тепла на собств. нужды - тут это совершенно не причём.


Вот какие понятия планируется ввести:

«мощность источника тепловой энергии установленная» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой;

«мощность источника тепловой энергии располагаемая» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд»

Источник - сайт Ростепло
mikki dan
Проведите режимно-наладку котлов и узнаете, сколько по факту Гкал/час выдают ваши котлы. Вот вам и располагаемая мощность.
tiptop
Цитата(tinetoon @ 4.7.2014, 9:33) *
Вот какие понятия планируется ввести:

«мощность источника тепловой энергии установленная» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования

"Принятого по акту"... dry.gif

По какому акту?
Мало ли, что там приняли. Обязательно надо туману напустить... thumbdown.gif

Нет бы просто написать: "паспортная максимальная".
Лыткин
Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 19:31) *
"Принятого по акту"... dry.gif

По какому акту?
Мало ли, что там приняли. Обязательно надо туману напустить... thumbdown.gif

Нет бы просто написать: "паспортная максимальная".

Паспортная бывает минимальная, номинальная и максимальная (перегруз).
Relanium
Цитата(tinetoon @ 4.7.2014, 9:33) *
Вот какие понятия планируется ввести:

«мощность источника тепловой энергии установленная» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой;

«мощность источника тепловой энергии располагаемая» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд»

Источник - сайт Ростепло


они уже введены Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
CNFHSQ
Если котельная газовая, может посмотреть на разрешение на вид топлива .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.