Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сильфонные компенсаторы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Надежда Валентиновна
Сильфонные компенсаторы входят в нашу жизнь.
Кто знает где можно посмотреть расчеты этих компенсаторов?
Какое усилие на неподвижную опору при сильфонных компенсаторах?
Установка сильфонных компенсаторов?
Rein
мы используем РД выпущенный ОАО "Металкомп",там все описано достаточно подробно,ну а усилия на НО считаем на СТАРТЕ
sergey-k-pkbdgts
Ув Надежда Валентиновна, нашел в "в твердом виде" только это сильфон_к.rar. (диск с электроной версией не могу найти ) См. Документ3, обратитесь, Вам, помогут с информ. На предприятии они не использ. --"Продукт Зарубежья" опыта проектир, использ. --- НЕТ.
sergey-k-pkbdgts
это нашел в переписке
andr111
Согласен с Rein. Надо считать трубопровод, а в параметарх компенсатора задавать требуемую жестокость (в разумных пределах конечно) для того чтобы обеспечить требуемые усилия в нужном месте (фланец насоса или арматуры, опора и т.д.)

А производителю сильфонов указывать полученную жестоксть и перемещения по осям. Они уже сами считают сильфон по заданным параметрам, жесткость определяется фактически длиной сильфонной части или количеством сильфонов в компенсаторе.

Однако, чем меньше жесткость и больше перемещения -тем выше цена.

Пока думаю об использовании сильфонников на высоких параметрах воды (150С, 12-15 атм). Все-таки сильфн сам из достаточно тонкого материлаа делается.

Интересно узнать мнение коллег..... bestbook.gif
Pavlik
ну собсно РД есть у многих производителей,надо брать их исходные данные и считать в старте.
хотя можно и ручками, нас экспертиза заставляла рассчитывать длины участков между неподвижными опорами и максимальную компенсирующую способность сильфона. типа программа программой, а понимать самому тоже нада biggrin.gif
Am2Fm
To: krvit
Спасибо за литературу clap.gif
ekuzin
Виталий, огромная просьба не выставлять данные материалы в открытый доступ и удалить приведенные ссылки, т.к. самостоятельное проектирование тепловых сетей очень часто выполняется с фатальными ошибками. Поэтому когда мы даем эти документы, мы также активно работаем с проектировщиками, проверяем проекты и решения, чтобы избежать ошибок и не допустить дискредитации применения сильфонных компенсаторов, что происходит в Западной части России из-за желания наживы безголовых менеджеров по продажам некоторых компаний.

Уважаемые проектанты, для получения консультаций по примнению сильфонных компенсаторов обращайтесь - 725185@mail.ru
С уважением, Кузин Е.В. - представитель ОАО "НПП КОМПЕНСАТОР"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.