Здравствуйте уважаемые инженера,специалисты!
вот ситуация мне не ясна: Есть ТУ на подключение объекта к тепловым сетям, в нем написано- "подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме", нагрузка на ГВС= 0,06Гкал/час. Объект - наша школа, 3 этажа.
В каких случаях устанавл. теплообменники на ГВС, и есть ли здесь такая необходимость?
2. вопрос: при заполнении анкеты на теплообменник требуется указать температуру греющего/нагреваемого контура Т1-Т2; Т3-Т4. какую температуру следует указывать в контурах?, если график сети отопления 150/70, на ГВС 60/5
OleGun
Необходимость в теплообменнике есть т.к. вода из теплосетей не соответсвует Госту на питьевую воду. Температуру указывать Т1-70град, Т2-40 град - т.к. теплообменник подбирается на летний режим. Еще уточните по мощности 0,06 Гкал/час - это средечасовая нагрузка или максимально-часовая?
sterroid
Цитата(Себастьян @ 26.11.2008, 7:57) [snapback]319666[/snapback]
Здравствуйте уважаемые инженера,специалисты!
вот ситуация мне не ясна: Есть ТУ на подключение объекта к тепловым сетям, в нем написано- "подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме", нагрузка на ГВС= 0,06Гкал/час. Объект - наша школа, 3 этажа.
В каких случаях устанавл. теплообменники на ГВС, и есть ли здесь такая необходимость?2. вопрос: при заполнении анкеты на теплообменник требуется указать температуру греющего/нагреваемого контура Т1-Т2; Т3-Т4. какую температуру следует указывать в контурах?, если график сети отопления 150/70, на ГВС 60/5


1. А как вы еще можете получить гор. воду.?
2. Вы путаете графики примарной и секундарной сторон. cool.gif
3. В анкете указываеться график ГВС как прим. так и сек. сторон, причем достаточно летнего графика, т.к. при зимнем т\о справиться с нагревом в любом случае.
Ram132
Цитата(Себастьян @ 26.11.2008, 9:57) [snapback]319666[/snapback]
Здравствуйте уважаемые инженера,специалисты!
вот ситуация мне не ясна: Есть ТУ на подключение объекта к тепловым сетям, в нем написано- "подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме", нагрузка на ГВС= 0,06Гкал/час. Объект - наша школа, 3 этажа.
В каких случаях устанавл. теплообменники на ГВС, и есть ли здесь такая необходимость?
2. вопрос: при заполнении анкеты на теплообменник требуется указать температуру греющего/нагреваемого контура Т1-Т2; Т3-Т4. какую температуру следует указывать в контурах?, если график сети отопления 150/70, на ГВС 60/5


А что проектируется? Котельная?
sterroid
Цитата(Ram132 @ 26.11.2008, 15:16) [snapback]319980[/snapback]
А что проектируется? Котельная?



Вы шутите. biggrin.gif
Себастьян
Просто небольшая реконструкция старого элеватора проходит.
Теплообменник именно на зимний режим, летний режим- напрямую с теплосети питается по обводному тр-ду. в проекте так. Вот посмотрел в жилых домах - везде по открытой схеме ГВС сделано. 0,06 Гкал/час- это макс. нагрузка
по температурному графику спасибо!
sterroid
Цитата(Себастьян @ 26.11.2008, 17:31) [snapback]320096[/snapback]
Просто небольшая реконструкция старого элеватора проходит.
Теплообменник именно на зимний режим, летний режим- напрямую с теплосети питается по обводному тр-ду. в проекте так. Вот посмотрел в жилых домах - везде по открытой схеме ГВС сделано. 0,06 Гкал/час- это макс. нагрузка
по температурному графику спасибо!



Т\о, выбераеться по летниму графику(весенний-осенний периуд, когда на улице среднестатистическая плюсовая температура, а теплосеть дает пониженный график 70/40), и неважно что он у вас Зимой будет работать.