Уважаемые Специалисты,
Необходимо подключить коттедж 250м2 к отоплению от индивидульной котельной расположенной в отдельно стоящем знании на расстоянии 12 метров. Предполагается сделать это прокладкой стальной трубы ППУ Ду57мм расположенной на глубине 2м. Поскольку коттедж и котельная не имеют подвала (высокий уровень грунтовых вод), профиль теплотрассы имеет форму перевернутой буквы П, с выходом/входом прямо из пола котельной/коттеджа.
Вопрос: необходимо ли при прокладке учитывать тепловые компенсации данной теплотрассы?
И вообще, приемлемо ли такое техническое решение?

Канаву я уже вырыл, а в Тюмени вроде зима начинается, надо на что-то решаться уже. Заранее Спасибо
Ernestas
а как проходите через фундаменты? как будет с тепло и гидроизоляцией труб?
zema
1. Приямки вам делать все равно придется.
2. Надо будет установить сливные краны, уклон к котельной.
3. Температурные усилия не учитывать нельзя, в моем понимании нужно правильно трубу закрепить, чтобы получить П-образник.
гидродинамик
Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 17:10) [snapback]319938[/snapback]
а как проходите через фундаменты? как будет с тепло и гидроизоляцией труб?


Спасибо.
Фундамента как такового не имеется, поскольку оба сооружения стоят на ж/б сваях соединенных монолитным карсасом на котором уложены пустотные плиты. В плитах вырублено отверстие 500х500 для пропуска труб в помещение.
А труба обычная - Стальная труба O 57 мм, с толщиной стенки 3,0 мм в теплоизоляции ППУ, в ПЭ оболочке O110 мм, с системой ОДК.
гидродинамик
Цитата(zema @ 26.11.2008, 18:17) [snapback]319984[/snapback]
1. Приямки вам делать все равно придется.
2. Надо будет установить сливные краны, уклон к котельной.
3. Температурные усилия не учитывать нельзя, в моем понимании нужно правильно трубу закрепить, чтобы получить П-образник.


Спасибо zema.
Я попытался нарисовать как это будет выглядеть. На своем рисунке место приямка и установки сливного крана пометил красным крестиком. Верно ли я понял Ваш совет?
Трубу предполагается уложить на дно канавы и засыпать. Таким образом специального крепления трубы не предусматривается
Ernestas
да, так можно сделать. длина небольшая . тепл. расширение будет в приямках.
zema
Еще мертвые или хомутовые опоры вам нужно установить на выходе иначе у вас труба в воздухе висит.
Еще можно Касафлекс применить, температура у вас думаю 95-70.
Можно еще,если место позволит Г - образник в 2 метра сделать, так даже лучше будет, т. 6 м поворот 2 м поворот 6 метров.
Еще подумайте как избавить прямок от воды которую вы сливать туда будите.
Гильзы при проходе фундамента вы не указали, да и на ввиде сбоку будет видно одну трубу smile.gif
Pavlik
Спорное решение, наверно оно чем то обосновано,
вопросы вот какие для начала :
наружка не эстетично ?
почему 2 метра, а не метр заглубления ?
почему железо, а не полиэтилен ?
если будете делать приямок то никаких опор не надо, расширение маленькое, а середина зажмется достаточно большой массой грунта
вы глубоко закладываете трубы.
ВиталийА
Нормально- в зданиях гильзы с сальником. Приямок и спускник в данном случае не нужны - подумайте , это мое мнение. В котельной и здании свои
дренажи. В каком то немыслимом случае можно продуть сжатым воздухом.
С уважением ВА
Stan
Во намутили! Бросьте пластиковую изолированную трубу Квадро Ду 32 и ГВС Ду25/20 на глубину 0,5м. Температурный график 80/60 и приямки не нужны.
Система ОДК - термометр в котельной и термометр в доме.
гидродинамик
Уважаемые Специалисты
Спасибо всем большое за ответы на вопрос.

Труба стальная, поскольку предполагется, что система будет работать на температурах 95-70. Любые полимерные трубы имеют существенно ограниченный ресурс при работе с температурами близкими к 100С. Полностью принимаю, что для низкотемпературной системы, преимущества полимерных труб больше, чем у стальных.

Заглубление 2м, поскольку предполагалось, что в случае остановки системы в аварийном случае не будет требоваться полного слива воды из заглубленного участка. Для Тюмени глубина промерзания 1.8м, следовательно при прокладке на глубине 0.5-1м труба промерзнет. В случае крайней необходимости действительно, наверное будет можно продуть воздухом.

Наружная прокладка невозможна, поскольку будет перекрыт въезд на территорию.

Таким образом сделаем с приямками, поскольку они уже фактически есть; спускник не ставим, на входе в здания - гильзы с сальником. надеюсь лет на 20 хватит. Только вот потерь неминуемых конечно жаль, пытался оценить примерный их порядок для данной трубы, температуры грунта и теплонисителя, получил примерно 40Вт/м. Ожидали мы конечно меньшего.

С уважением,
МЗ

P.S. Прошу извинить за задержку с ответом, только вернулся из командировки в Якутию.
Там -38С, здесь +4С (!), и это в декабре!