Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приемка котла в эксплуатацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dinic7
Подрядчик изготовил водогрейный котел НИИСТУ-5 своими силами. Какие документы должен затребовать заказчик у подрячика для правильной приемки котла? Должны ли это быть лицензия на право производства такого вида работ, чертежи или какая-либо другая документация предприятия-разработчика котла или что-то ещё?
x-pert
Организация должна иметь общестроительную лицензию с правом проектирования, изготовления и монтажа соответствующих технических устройств, аттестованное сварочное производство (технология сварки, сварочное оборудование, специалисты сварочного производства и сварщики). Котёл дожен соответствовать требованиям правил по паровым котлам с Р до 0,07МПа и водогрейным котлам с Т до 388К введены в действие с 01.03.93 г., снабжён паспортом по форме прил. 3 этих правил. К паспорту прилагаются чертежи (см. там-же).
dinic7
А какие документы подтверждают, что сварочное производство аттестовано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.