alishas
При разработке проекта на подключение многоэтажного административного здания в газифицированном квартале к тепловым сетям возник следущий вопрос...

расстояние от камеры до фундамента маленькое (где то 6 метров), теплотрасса входит в здание со стороны пандуса въезда на подземный паркинг, под которым существует тех помещение, возможно ли размещение компенсатора с неподвижной опорой в этом помещении? (т.е. трасса идет в непроходном канале, проходит стену помещения, идет компенсатор П-образный, затем неподвижная опора, далее снова стена и уже ИТП). Какую конструкцию прохода через стену предусмотреть ? (гильза, сальник) в обеих стенах?

Если у когото есть узел в автокад прохода ТС через стены буду благодарен...
инж323
Водогазонепроницаемый лучше поставить при проходе через стену в грунте(фундаментную стену).А далее,если монолит- просто гильзы.Под пандусом можете сделать компенсатор и перед головными задвижками НО.Плохо,но.. а куда вы денетесь.А сместить ИТП?Что б просто Г-образный участок получился от камеры до головных?
alishas
Цитата(инж323 @ 9.11.2008, 18:36) [snapback]312815[/snapback]
А сместить ИТП?Что б просто Г-образный участок получился от камеры до головных?

да не вариант уже.., вся документация кроме ТС уже разработана...

Цитата(инж323 @ 9.11.2008, 18:36) [snapback]312815[/snapback]
Водогазонепроницаемый лучше поставить при проходе через стену в грунте(фундаментную стену).

так и думалось, я по серии 5.900-3 принял.. вот только интересно на какое максимально тепловое удлинение они расчитаны?