Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.
В паспорте на насосы Wilo указан такой пункт "Максимальная температура поверхности насоса не должна превышать 160оС." Хотя я думаю, это бред.
Может быть, расход воды маловат - плохо охлаждает мотор ?
sterroid
7.11.2008, 23:01
Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40ЛљС, а температура электродвигателя-рука не терпит.
Wilo 40/10 F3, в работе уже седьмой год, температура обратки таже, температура на корпусе 68 градусов по цельсию(рука не держит), мануал гласит что имется тепловое реле, для защиты насоса от перегрева.
А что за врезка между котлом и насосом, идущая в стену?
Проверте грязевик, часто помогаеть, от всех "болезней"
Во-первых, перед котлом вентиль и фильтр надо поменять местами - для того чтобы можно было бы чистить фильтр не сливая систему.
Во-вторых, проверьте обвод - там у вас вентиль с обратным клапаном. Проверьте не открыт ли вентиль, потому что такой клапан может пропускать если под тарелку попало что-нибудь. Если обвод такой же горячий как обратка, тогда пропускает. В этом случае эл.двигатель может работать с перегрузкой.
Определить просто, имея токоизмерительные клещи. По току можно сразу установить нагрузку насоса.
Ну и конечно, почистить фильтр - с этого надо было начинать. По принципу от простого к сложному.....
Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 4:01) [snapback]312535[/snapback]
А что за врезка между котлом и насосом, идущая в стену?
Проверте грязевик, часто помогаеть, от всех "болезней"
За стеной стоит печь на случай отсутствия электричества. (см.фото 2)
Грязевик чистый, снимаем насос и промываем трубопроводы от окалины и конечно проверяем грязевик.
Ещё был случай. Насос на 220 В поключили к 380 В.
Пару месяцев он проработал...
sterroid
8.11.2008, 20:56
Цитата(jota @ 7.11.2008, 23:09) [snapback]312544[/snapback]
Во-первых, перед котлом вентиль и фильтр надо поменять местами - для того чтобы можно было бы чистить фильтр не сливая систему.
Во-вторых, проверьте обвод - там у вас вентиль с обратным клапаном. Проверьте не открыт ли вентиль, потому что такой клапан может пропускать если под тарелку попало что-нибудь. Если обвод такой же горячий как обратка, тогда пропускает. В этом случае эл.двигатель может работать с перегрузкой.
Определить просто, имея токоизмерительные клещи. По току можно сразу установить нагрузку насоса.
Ну и конечно, почистить фильтр - с этого надо было начинать. По принципу от простого к сложному.....
Ув.
jota, где вы разглядели, обратный клапан?
Видно куча сгонов с муфтами и контргайками, наверно не любят американки, а клапана нигде не видно.
Что косаеться проверки фаз ампер клещами, очень хорошее замечание, но это следствие, а причина так и остаеться загаткой.
Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 19:56) [snapback]312656[/snapback]
где вы разглядели, обратный клапан?
Может это муфта с контрогайкой пожетела....у Вас глаза лучше. Вы правы.
Да и не известно какая там температура - конечно она будет выше чем воды. А не всякий человек и 50*С может удержать рукой
Температура носителя для систем ОВК для насосов WILO TOP-S: -20...+130С(доп.140С 2час).Насос "мокрый", так что обмотка выдержит, так как охлаждается перекачиваемой средой.Думаю у Вас повышенное сопротивление линии за пределами котельной.При этом голова насоса намного горячее среды перекачки из-за повышенных токов.Ищите засорение.
Цитата(Рыбы @ 8.11.2008, 22:53) [snapback]312701[/snapback]
повышенное сопротивление линии за пределами котельной.При этом голова насоса намного горячее среды перекачки из-за повышенных токов.Ищите засорение.
Посмотрите характеристики насоса: чем больше сопротивление системы, тем мощность меньше и ток электродвигателя меньше. Самая большая нагрузка у насоса и ток электродвигателя при минимальном сопротивлении системы.
Так что,
всё наоборот.....
Перед насосом по ходу ТН поставить балансировочник и его же считать запорным,что б не сливать СО для обслуживания фильтра?Покрутить им пытаясь поймать рабочую точку насосу для этой системы.
sterroid
9.11.2008, 11:55
Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.
Поясните, у вас два насоса на однои системе, или две разных системы и соответственно два разных насоса?
Цитата(sterroid @ 9.11.2008, 16:55) [snapback]312757[/snapback]
Поясните, у вас два насоса на однои системе, или две разных системы и соответственно два разных насоса?
Системы разные только насосы одной фирмы. На первом фото насос WILO-R-L-30/6,5
Фото 3.
Район Байкала подразумевает под собой Иркутск? Если да, то звоните официальным представителям Wilo
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/1775.htm+7 (3952) 56-34-24
+7 (3952) 62-26-26
Малашенко Дмитрий Викторович
без внимания не оставят.
А судя по представленной вами информации, как и говорил jota, у вас неправильно подобран насос, т.е. рабочая точка насоса находится за пределами его кривой и э/двигатель работает с перегрузкой. Увеличьте сопротивление системы дросселированием напора, тем самым снизите расход и уменьшите потребляемую эл/мощность. Только не надо полностью закрывать напор, насос все-таки охлаждается/смазывается перекачиваемой жидкостью и минимальный расход через него необходим
У вас 100% гарантия, что завышен размер насоса.
Это можно заключить по трубам и размеру котла. Такой насос (40/10) ставится при мощности котла порядка 200 кВт при дТ=15*С
А вот 30/6,5 при тех же условиях, подойдёт на котёл 60 кВт
[quote name='krvit' date='11.11.2008, 22:26' post='313783']
Район Байкала подразумевает под собой Иркутск? Если да, то звоните официальным представителям Wilo
-Да. Спасибо за телефон.
Цитата(jota @ 11.11.2008, 23:46) [snapback]313816[/snapback]
У вас 100% гарантия, что завышен размер насоса.
Это можно заключить по трубам и размеру котла. Такой насос (40/10) ставится при мощности котла порядка 200 кВт при дТ=15*С
А вот 30/6,5 при тех же условиях, подойдёт на котёл 60 кВт
- На фото 3. стоят два котла ЭВТ-100 ZOTA с насосом Wilo 40/10, в настоящее время работает один на треть мощности. Температура прямой воды 48˚С, а обратной - 44˚С Попробую последовать Вашим рекомендациям Уважаемые.
Насосник
13.11.2008, 8:07
Все таки не плохо бы фактические температуры. "Рука не терпит" очень не понятно. Возможно у Вас все ОК!
В системе вода или водогликоливая смесь?
Цитата(Насосник @ 13.11.2008, 13:07) [snapback]314482[/snapback]
Все таки не плохо бы фактические температуры. "Рука не терпит" очень не понятно. Возможно у Вас все ОК!
В системе вода или водогликоливая смесь?
- из приборов только руки.
- в системе вода.
Teplo_Lelik
19.11.2008, 0:06
Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 15:45) [snapback]312319[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.
поменяй насос на грундфосс - Вилло отстой...... Вилло надо
Насосник
19.11.2008, 8:32
Цитата(Teplo_Lelik @ 19.11.2008, 3:06) [snapback]316697[/snapback]
поменяй насос на грундфосс - Вилло отстой...... Вилло надо
Товарисч поставляет оборудование, но в нем совсем не разбирается из поста это очевидно.
Цитата(tiptop @ 8.11.2008, 15:54) [snapback]312611[/snapback]
Ещё был случай. Насос на 220 В поключили к 380 В.
Пару месяцев он проработал...
интересно L1 на L1; L2 на N; L3 на Ре что-ли?
случай похож на фантастику
Цитата(ILIA @ 25.12.2008, 12:20) [snapback]333163[/snapback]
случай похож на фантастику
Это наши трудовые будни...
Дело было примерно так.
Провод был - ПВС 4-жильный. Один человек подключил кабель к мотору, промаркировал концы - PE - к PE, L - к L, N - к N, конец четвёртого провода заизолировал.
В щите для этого насоса стояли трёхполюсные автомат и пускатель с тепловым реле.
Пришёл другой человек. Подключил в щите PE - к PE, L - к L1, N - к L2, провод, заизолированный в клеммной коробке мотора - к L3.
Цитата(tiptop @ 25.12.2008, 19:08) [snapback]333353[/snapback]
Пришёл другой человек. Подключил в щите PE - к PE, L - к L1, N - к L2, провод, заизолированный в клеммной коробке мотора - к L3.
интересный "другой человек", наверное "электрик", дипломированный...
to ILIA
Провода с этого конца были немаркированные...
температура нормальная рука и 55-60 не терпит
А вообще-то товарищи давайте пользоваться нормальными приборамим и терминами, а то рука не терпит, а какая температура сам думай.
Вот на охоте стрельба по птицам ведется до 30 метров, рулетки нет да и мерять не побежишь. По-этому есть принцип различаешь лапки у дичи стреляй не различаешь не стреляй, так что если говорите что рука не теприт, то и добавляйте из опыта думаю что температура где то .... градусов.
У меня не WILO, но после опресовывания системы и запуска котла на 40*С, насос стоящий в обратке стал греться. Стравил из него воздух через осевой винт - вышел малюсенький пузырек, а вместе с ним и проблема. Теперь температура насоса такая же, как и у обратки, на которой он стоит.
Для проверки подшипников. Снимите двигатель и повращаете крыльчатку насоса вручную, не включая насос в сеть. Исли проблема, то меняйте насос. Если подшипники не клинят, вероятно неисправен двигатель насоса или элементы его управления. Подскажите электрику пусть посмотрит исправность фазосдвигающего коденсатора или надо просто заменить его. Затраты меньше, чем замена двигателя или насоса.