Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ok OLEG
Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы ?
И способы : такие как магнитная томография, тепловизионное обледование способны обнаружить брак?
а фирмы такие есть , кто этим занимается?
borm
Такие сложные мероприятия по определению качества монтажа.....
Зачем?
Если есть возможность отшурфится и посмотреть состояние трубы и изоляции как вариант, и ПТЭ говорят о этом варианте.
Тепловизионное обследование, конечно с хорошим тепловизором вам покажет только температуру на поверхности грунта и соответственно придется считать теплопередачу, для того чтобы определить повреждена ли изоляция, а если труба в канале???
Томографию, под землей я чет впервые слышу, ну это возможно моя невежественность в этом вопросе.
Даже если кто этим и занимается, то цена вопроса будет наверное намного выше или сопоставима, с шурфовкой и вырезом участка и обследование в стационарных условиях. Так зато точность в лабаратории будет намного выше чем теоретические формулы и правильность проведения обследования с исследованием грунта.
Но как следует из вашего поста вам надо всю трассу обследовать...
Гидравлические испытания и тепловые испытания вот, что требуют правила. Правда если гидравлические испытания это недорого и как правило всегда легко осуществить, то тепловые.... Все от источника зависит и протяженности теплотрасс и тут уже придется кого-либо нанимать в вашем случае.
Если же теплотрасса только смонтирована, то визуально осматривается неподвижки, скользячки, компенсаторы толщина изоляции, сверяется соответствие с проектом, делается акт на скрытые работы, проводятся гидравлические испытания 1,25 рабочего давления и ввод в эксплуатацию.
Можно конечно отдать в спец организации на обследование еще и трубу на соответствие госту, определения толщины стенки(кстати это актуально)
з.ы. ну, что знал....
ok OLEG
Спасибо, но шурфофка в данном случае не получиться. не кто не даст рыть
Ernestas

не понял вашей цели. определить брак монтажников? или проблемный участок трасы требующий замены?
ok OLEG
в первую очередь брак монтажников...
Ernestas
Цитата(ok OLEG @ 16.10.2008, 16:59) [snapback]303898[/snapback]
Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы по истечению времени?

лучший проверщик -время. ИМХО
испытатель
Из своего опыта - если нет Акта скрытых работ, комиссия по приемке заставляет раскапывать!!!
Если же просто хотите проверить качество изоляции установите на 1 сутки теплосчетчики с часовой архивацией температуры во врезные гильзы или специальные накладные датчики температуры(с двух концов) , через сутки поменяйте счетчики местами. Сравните записи архивов и исключите установленную погрешность. По падению температуры и ориентировочному или замеренному накладным расходомером - расходу теплоносителя определите расхождения с теоретическими расчетными данными (например используя IsoCalc с данными температуры в канале). Для чего это Вам?
ok OLEG
Цитата(испытатель @ 23.10.2008, 20:31) [snapback]306751[/snapback]
Из своего опыта - если нет Акта скрытых работ, комиссия по приемке заставляет раскапывать!!!
........
. Для чего это Вам?

Произвести экспертизу выполненной работы.
Гена
Вообще то качество выполненых работ определяется в поцессе их выполнения: акты на подсыпку, на тепло и гидроиоляцию, на опоры, упоры, промывку, гидравлические испытания, исполнительная съёмка, схема стыков, акт на обратную засыпку...У качества монтажа теплотрассы много составляющих.
Цитата
ok OLEG Дата Сегодня, 8:47
...Произвести экспертизу выполненной работы.

Скорее всего, если по-взрослому, - копать. Как ещё Вы сможете проверить качество гидроизоляции или правильность выполнения подсыпки ?

Каким Вы боком к этой теплотрассе и к этой экспертизе?
TaT
я бы хотел спросить, может конечно не в тему, что такое "программа гидропневматических испытаний"? я понятия не имею что это такое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.