nata
Делаю проект теплотрассы из ПИ-труб.Врезка в сущ.надземную т/с на низких опорах.Получается,что я врезаюсь в сущ. т/с и и прокладываю тоже надземную т/с длиной 20м.,затем моя теплотрасса опускается в землю .Опуск выходит 6м.(это железнодорожная насыпь).Вопрос: где нужно ставить неподвижные опоры?Думаю при переходе т/с из надземной в подземную,а на врезке надо?
Ernestas
рисунок от руки не помешал-бы smile.gif
nata
набросала схемку
Pavlik
СП 41-105-2002
4.35 Ответвления от основного теплопровода, как правило, должны предусматриваться в зоне минимальных перемещений у неподвижных опор.
Ernestas
полностью согласен с предыдущим постом.
Цитата(nata @ 14.10.2008, 9:07) [snapback]302340[/snapback]
Вопрос: где нужно ставить неподвижные опоры?Думаю при переходе т/с из надземной в подземную?
правильно сами ответили -где-то недалеко от поверхности земли. на врезке нельзя (хотя точнее сказал-бы при наличчи плана)
OVOK
Цитата(nata @ 14.10.2008, 10:07) [snapback]302340[/snapback]
...где нужно ставить неподвижные опоры?...

1.Конструктивно ~ 3-5м:
- у ввода в сооружение;
- при изменении способа прокладки;
- у ответвлений к потребителям.
2.Расчётно:
- при расчёте max прямых участков и компенсации ТС.
Мама Алисы
Извините, подскажите, пожалуйста, а как учесть потери давления по высоте? при опуске и подъёме трассы?