Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kif
Помогите пожалуйста, есть ли у кого типовые решения по прокладке тепловых сетей и сетей гвс в двухярусном исполнении, т.е. возможно ли опирание сетей ГВС диаметром 80 мм на тепловые сети диаметром 219 мм.
PaGal
Какие трубы (ППУ, пластиковые или стальные)
Прокладка где (надземка, помещение или канал)
Уточните пожалуйста.
kif
Прокладка надземная, трубы стальные, изоляция минераловатные маты
DinaZavr
Очень просто - на нижнюю несущую трубу сверху привариваются обычные скользящие опоры "вверх ногами" с шагом, необходимым для верхних труб. И на них, в обычном порядке - верхние маленькие трубы. Шаг опор для основной трубы надо проверять в зависимости от соотношения диаметров.

Есть картинки и в справочнике Николаева, только там лишние навороты.
franc
Здравствуйте. Появился вопрос в тему, прокладка воздушная в ппу и покров - оцинковка. Какой принять шаг опор, трубы 273*7/400, 159*4,5/250, 108*4/200
PaGal
Мне кажется с ППУ такой номер не пройдет - сомнется изоляция нижних труб. Может просто как обычно: стойка на ней приварены горизонтально 2 уголка друг под другом, на уголки опираются - трубы со скользяшками?
Женщина
Цитата(franc @ 24.4.2009, 10:47) [snapback]381769[/snapback]
Здравствуйте. Появился вопрос в тему, прокладка воздушная в ппу и покров - оцинковка. Какой принять шаг опор, трубы 273*7/400, 159*4,5/250, 108*4/200

СТАРТ говорит ( на расч срок службы 30 лет):
для 273х7 - 23м максимум между скользящими
имхо 20 возьмешь, не прогадаешь

для 159х4,5 - соотв 16м макс
14-15 норм

для 108х4 - 14макс
12-13 норм

снеговую нагрузку не добавляла\учитывался только вес трубы в ППУизоляции ОЦ + теплоноситель
проектировщег
Цитата(Проектировщег82 @ 28.4.2009, 12:04) [snapback]382934[/snapback]
СТАРТ говорит ( на расч срок службы 30 лет):
для 273х7 - 23м максимум между скользящими
имхо 20 возьмешь, не прогадаешь

для 159х4,5 - соотв 16м макс
14-15 норм

для 108х4 - 14макс
12-13 норм

снеговую нагрузку не добавляла\учитывался только вес трубы в ППУизоляции ОЦ + теплоноситель


откуда такие данные? прогибы же будут существенные..

ориентируйтесь лучше на альбом "таблицы справочных данных для теплопроводов" каналстройпроекта для программы "старт"

где при воздушной прокладке макс. пролеты между подвижными опорами следующие:

для 159х4,5 - 7м макс

для 108х4 - 5макс


в смысле это для минваты было.. tomato.gif

но для ппу я думаю разница будет несущественной
Женщина
ну так СТАРТ открыла и попросила посчитать кусок трубы заданного диаметра, сталь20, ппу в оц обол, внутри вода 110град, к-т трения на опоре 0.3

можно, конечно, перезаложиться раза в 3 и взять как КСП рекомендует...на всякий случай
вдруг кто вздумает еще там сверху приварить пару ярусов трубы biggrin.gif

максимальное расстояние указано ближайшее к критическому
тобишь для д108х4 при 15м уже недопустимые напряжения
инж323
А опирание трубопровода на трубопровод уже допустимо?Или всеже двухслойное,но с опиранием всех трубопроводов на конструкции опор?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.