Цитата(franc @ 24.4.2009, 10:47) [snapback]381769[/snapback]
Здравствуйте. Появился вопрос в тему, прокладка воздушная в ппу и покров - оцинковка. Какой принять шаг опор, трубы 273*7/400, 159*4,5/250, 108*4/200
СТАРТ говорит ( на расч срок службы 30 лет):
для 273х7 - 23м максимум между скользящими
имхо 20 возьмешь, не прогадаешь
для 159х4,5 - соотв 16м макс
14-15 норм
для 108х4 - 14макс
12-13 норм
снеговую нагрузку не добавляла\учитывался только вес трубы в ППУизоляции ОЦ + теплоноситель