Здравствуйте, господа проектировщики.
поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев,
какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор?
в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор rolleyes.gif

вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?!
Turok
Изоляция считается по СНиПам (есть соответствующий СНиП, там подробно написано какая температура должна быть на поверхности изоляционного слоя трубопровода для обеспечения требуемой изоляции - либо вытекает, не помню точно, но все очень просто)

Второй вопрос посложнее. Я лично беру площадь сечения на длину и умножаю на коэффициент (а вообще по-моему у сметчиков должна быть программка в которой написано сколько надо брать сверх нормы). Раньше еще выпускались специальные письма, где указывалось с каким коэффициентом что брать, теперь насколько я понимаю это делают сметчики и все!)
А.В.
Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5.
Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм).
Kult_Ra
Цитата
И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм).

Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за "коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет".
А.В.
Цитата(Kult_Ra @ 24.9.2008, 16:05) [snapback]295664[/snapback]
Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за "коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет".

Немножко не понял Вас? Мы делаем ведомость изоляционных материалов, где указавается: наименование материала(например: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1 биз=100мм), рядом толщина слоя номинальная: 70 мм, рядом коэффициент уплотнения 1,2.
В спецификации мы пишем: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1, единица измерения м3.
Kult_Ra
Что тут непонятного:
По смете было N m3 изоляции. Взял "в подотчет" со склада N m3 "минватных" матов и выполнил все работу. Подготовил процентовку... Изоляция вся ушла в дело. У меня образовалась не достача минваты процентов 30%. Акт на скрытые работы он подписал.
Drean
Последнее время предпочитаю трубки K-Flex. У них расчтеная программа удобная и простота в работе. Если необходима программа, могу выложить + исправленная мною программа для расчета покровного материала AL CLAD и клея K414.
К.Д.
Трубная изоляция во первых идет только до Ду150. Потом ни одна изоляция подобного типа не обеспечит норматива по плотности потока. Теплосети приличных диаметров или по старинке минватой или скорлупами.
чаэс
blink.gif спасибо всем!! теперь есть над чем подумать!!
Turok
У нас K-flex'ы поставили городские сети. Через год они же их и отдирали - во многих местах изоляция истлела практически полностью. Так что мнение об этой конторе сильно упало
К.Д.
Значит хреново подбирали. стандарт у них до 100 или 105 градусов. скорее всего поставили его а не высокотемпературную, которая дороже.
Drean
K-Flex Solar HT до 150*С, а есть еще название - она до 105*С.
cxema
Цитата(чаэс @ 24.9.2008, 6:20) *
Здравствуйте, господа проектировщики.
поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев,
какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор?
в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор rolleyes.gif

вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?!


для расчётов объёмов и площади тепловой изоляции приходящейся на 1м. погонный трубопровода есть специальные формулы:

так же есть таблицы которые были составлены ещё во времена СССР......
cxema
Цитата(А.В. @ 24.9.2008, 14:54) *
Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5.
Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм).


при таком подсчёте будет вечная нехватка материалов... формулы другие, не учтена толщина тепловой изоляции при подсчёте, так же не учтены нормы расхода материалов на выполнение тепловой изоляции