andrey_l17
18.9.2008, 13:31
Теплосчётчик на пар!
Подскажите производителя и как правильно выбрать?
Какими должны быть прямые участки?
Метрановские неплохо стоят ....
Метран-332. А прямые участки в зависимости от Ду
Надо смотреть рекомендации производителя. Честные пишут расстояние в зависимости от того что перед ними находится, а не очень ставят 3-5Dy а потом оно не работает. Я сейчас ставлю Сибнефтеавтоматику. В любом случае по правилам учета придется ставить 1 расходмер на пар а другой на конденсат.
Мы ставили "Vorflo" фирмы "Danfoss".Они выпускали его по лицензии США (вихревой расходомер фирмы Энко).Теперь перестали выпускать и приходится ставить оригинал - расходомер PhD.В качестве вычислителя применяем ВКТ-5, раньше ставили СПТ фирмы "Логика",но отказались из -за устаревшего меню и трудоёмкости настройки.Термометры-сопротивления берём "Метран".У них же - датчик избыточного давления Метран-100 и блок питания на нужное число каналов.Прямые участки мин. 5D до и 3D после,но не факт, надо учитывать отводы, повороты и др. перед ним, поэтому может быть больше.В описании всё есть.
Счетчик стоит ВТД (НПФ ДИНФО). Датчики давления и температура от "Метран".