trex35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста под какими углами возможна компенсация и где это написано
zeman
Почитайте учебник Николаева "Проектирование тепловых сетей". Там в главе 10.2 есть пример использования компенсатора, включающего в себя один отвод под 90° и два отвода под 45°. Хотя это экзотика, компенсаторы нужно брать по типовым альбомам либо П-образные, либо S-образные.
Bers
Режим работы теплосети, параметры теплоносителя, способ прокладки, материал труб - все эти факторы оказывают влияние. Где-то попадалась инфа, что на самокомпенсацию работают углы до 135 град. Но, по большому счету, считать надо, однако...
trex35
в учебнике Николаева "Проектирование тепловых сетей" в главе 10.2 написано, что до 150 град. самокомпенсируется
К.Д.
До 150 градусов, но там же даны соотношения плеч, при которых это прокатывает. При бесканалке другие законы, там в любом случае считать надо.
trex35
в этой главе написано, что при любом виде прокладок
PaGal
Учебник Николаева писался, когда ППУ еще не было. Делайте поправку на это.
Про углы до 135 писалось в справочнике Стройполимер, там же даны типовые схемы.
Хотя считать тоже желательно.
К.Д.
предизолированные трубы имеют отводы сварные, у них прочность заметно ниже, лучше проверить. потом раньше бесканалка из других матеиалов делалась и силы трения другие. лече через старт прогнать.
OVOK
Цитата(К.Д. @ 9.9.2008, 21:21) [snapback]290683[/snapback]
... лучше проверить. потом раньше бесканалка из других матеиалов делалась и силы трения другие. лече через старт прогнать.

Лучше с учётом марки стали и толщтны стенки трубы считать на допустимые напряжения в ручную, а потом сравнить, что "Старт" покажет ...
Stan
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок: углы поворотов от 90 до 130гр (самокомпенсация)