Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 17:39) [snapback]286356[/snapback]
а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.
Частично Вы правы, только там где надо было поставить “+” Вы поставили “–”. Обычно заслонки используют для регулирования давления воды, при этом перепад на заслонке может быть значительным, а точность ± 0,2 кгс/см2. Я делал систему с перепадом на заслонке 5 кгс/см2, главное правильно МЭО подобрать. Звук конечно при этом очень неприятный, но ничего, года три уже работает. Характеристика заслонки обычно линейна на диапазоне 20-80 % хода, поэтому при выборе диаметра заслонки подбирают именно по этому диапазон. Клапана же обычно используют для регулирования температуры, диапазон у них более линейный и дает возможность более точного регулирования расхода. Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.