Satrap
Уважаемые форумчане!
кто подскажет?
вроде заслонка и меньше и дешевле чем клапан.
den.mgn
Клапан от заслонки отличаются расходными характеристиками и диапазонами перепадов давлений на них.
К.Д.
Практика показывает что можно заслонкой то же самое сделать, но в более узких пределах. И наладчики нужны нормальные. разница в цене на порядок (если не на несколько будет). Но у клапана расходная характеристика линейная, а у заслонки кривулька идет.
Satrap
расходная характеристика у клапана может быть как линейная так и равнопроцентная
в зависимости от его проточной части.
характеристику заслонки, впрочем как и клапана можно также изменить за счет позиционера и/или настройкой средств автоматики.
таким образом вроде получается, что если небольшой диапазон работы и перепад давления, то регулирующую заслонку можно безболезненно применять?
или ести еще подводные камни?
может надежность хуже? mad.gif
tiptop
Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 11:24) [snapback]286185[/snapback]
характеристику заслонки, впрочем как и клапана можно также изменить за счет позиционера и/или настройкой средств автоматики.

Совершенно справедливо.

Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 11:24) [snapback]286185[/snapback]
если небольшой диапазон работы и перепад давления, то регулирующую заслонку можно безболезненно применять?

У меня была идея "вместо трёхходового клапана использовать два ДПЗ (или два регулирующих шаровых крана)":
Схемотехника водогрейных котельных
Правда, пока ещё не опробовал это дело... smile.gif
Satrap
а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.
den.mgn
Цитата(Satrap @ 28.8.2008, 17:39) [snapback]286356[/snapback]
а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.

Частично Вы правы, только там где надо было поставить “+” Вы поставили “–”. Обычно заслонки используют для регулирования давления воды, при этом перепад на заслонке может быть значительным, а точность ± 0,2 кгс/см2. Я делал систему с перепадом на заслонке 5 кгс/см2, главное правильно МЭО подобрать. Звук конечно при этом очень неприятный, но ничего, года три уже работает. Характеристика заслонки обычно линейна на диапазоне 20-80 % хода, поэтому при выборе диаметра заслонки подбирают именно по этому диапазон. Клапана же обычно используют для регулирования температуры, диапазон у них более линейный и дает возможность более точного регулирования расхода. Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.
tiptop
Цитата(den.mgn @ 30.8.2008, 19:53) [snapback]286993[/snapback]
Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.

Даже двухседельный ? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
den.mgn
Извините, что ввел в заблуждение, оказывается, существует целая линейка разгруженных клапанов, рассчитанных на работу при большом перепаде давления. Просто мне с ними работать не приходилось. Проконсультировавшись с региональным представителем фирмы «Danfoss» по поводу клапанов, получил исчерпывающий ответ. Кому интересно, смотрите ссылку