BEA
Уважаемые специалисты! Подскажите пжлста!
Если у нас система состоит из фанкойлов с трехходовым клапаном и терморегулирующими вентилями, то циркуляционный насос нужен какой? Нужен ли насос с частотным преобразователем?
jota
Если 3-ходовой - дебет постоянный и насос с частотником не обязателен