Хотите критики - пжалуста...

1. Не СП 41-107, а СП 41-104
2. Нет регулирующего клапана на отопление на байпасе до насоса
3. Байпас на контур ГВС до насоса не нужен
4. Нет группы безопасности бойлера ГВС с мембранным расширительным баком (устанавливается на линии холодной воды до бака-водонагревателя, там же должен быть и предохранительный клапен)
5. Нет самого клапана подпитки и заполнения системы теплоснабжения

Остальные может что-нить добавят...
Yta
Спасибо учту !
а мембранным расширительный бак установленна линии ХВС. это указано разделе ВК
Wiz
Цитата
а мембранным расширительный бак установленна линии ХВС. это указано разделе ВК


Это бак гидроаккумулятор для поддержания давления воды в системе и к компенсации теплового расширения в бойлере водонагревателе он никакого отношения не имеет.
Да и еще забыл добавить, что обратный клапан в обвязке бойлера ГВС должен стоять на линии ХВС перед бойлером, а не после него.
tgv
- нет расположения трубопроводов, согласно ГОСТ,
- нет слива с котла,
- расширитель подключен через кран, что запрещено,
- температура -26, это какой город?
- что это за СНиП такой 3.05.03-85 тепловые сети? и зачем он вообще здесь
- из проекта вообще непонятно какой котел или КОТЛЫ (см. общие данные) стоит 26,6 или 37 кВт??
- нет плана расположения и схемы газохода и дымохода,
- вообще-то и расширитель подключаются к обратке, а не к подаче
- нет расширителя ГВС
- желательно установить трехходовой на отопление
- перепуск на водонагреватель не нужен,
- маловато кранов и термометров, манометров для эксплуатации
- какието хитрые клапана, на схеме вообще непонятно, на разрезе одни нарисованы, на схеме другие
- все листы друг с другом не бьются, например на общих данных расход на ГВС 25 кВт, на схеме 26 кВт
- группа безопасности бойлера ставится на В1, а не на Т3
- на схеме теплогенераторной стоит загрузка бойлера В1-Дн26х2,0, на тепловой схеме Дн25х3,5
- нет ни одного воздушника и фильтра,
- между котлом и коллектором полипропиленовую трубу следует заменить на стальную и тд и тп...
M@K$
[quote name='tgv' date='7.8.2008, 15:53' post='279882']
- вообще-то и расширитель подключаются к обратке, а не к подаче
Какая разница?
Wiz
Цитата
- расширитель подключен через кран, что запрещено,


Запрещено это верно, но этот кран необходим при опрессовке системы или у вас есть другие варианты как опрессовать систему с устанавливаленным расширительным баком. В проекте можно просто указать, что после опрессовки опломбировать кран в открытом положении и все.

Цитата
- вообще-то и расширитель подключаются к обратке, а не к подаче
Какая разница?


Температурное ограничение материала мембраны бака, как правило не более 70 0С.
tgv
да зачем мембране в расширителе лишняя нагрузка ускоряющая старение.
вместо шарового крана нужно принимать специальное пломбировочное устройство, чтобы какойнибудь умный дядя Вася не закрыл
например Expa-Con производства фирмы Oventrop