Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Грунтовые воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Pavlik
Есть вопрос такой, принесли отчет геологический в котором написано что в период проведения работ МАРТ месяц уровень 2,3-2,5 метра
а в период выпадения осадков и снеготаяния ( в марте по моему в питере и ленобласти снег как раз и тает blink.gif )
уровень следует ожидать на отметке 1,0-1,5 метра.
Вопрос вот в чем, по моему дренаж тепловой сети не нужен, а мне пытаються доказать что нужен.
сеть 2-х трубная, бесканальная с самокомпенсацией в углах поворота с использованием непроходных каналов.
отметка пола канала в самом низком месте 1,4 метра.

Согласно снип 41-02-2003
12.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей — гидрозащитную изоляцию.
При невозможности применения попутного дренажа должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция.
При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем устройство попутного дренажа не требуется.

т.е. трасса вроде бесканальная, а каналы есть, уровень грунтовых вод 2,5 метра а временами 1,0-1,5
Какие есть мнения ?
huh.gif
Stan
Если на некоторых участках трасса проходит в каналах, то делаете в канале песчаное основание, кладете трубу, засыпаете песком не доходя до перекрытия канала примерно 5-10см. Таким образом на всей протяженности у вас будет фактически бесканальная прокладка.
OVOK
Цитата(Pavlik @ 4.8.2008, 13:03) [snapback]278841[/snapback]
...сеть 2-х трубная, бесканальная с самокомпенсацией в углах поворота с использованием непроходных каналов.
...

1.Если у Вас ТС в ППУ зачем каналы на углах поворота? Мешать будут Вашей расчётной самокомпенсации. Если у Вас КР или РК, то ложте в старый лоток и песком засыпьте. Ну матами оберните из пенополистирола.
2. Если труба в ППУ в полиэтиленовой оболочке, то она гидроизолирована - зачем дренаж?
Pavlik
Цитата(OVOK @ 10.9.2008, 23:49) [snapback]291196[/snapback]
2. Если труба в ППУ в полиэтиленовой оболочке, то она гидроизолирована - зачем дренаж?


За ГУП ТЭКом unsure.gif
Stan
В СНиПе написано, что для трубы в ПЭ оболочке дренаж не нужен. Пусть ГУП выпускает новый СНИП, если смогут.
Pavlik
ага, а эксперт говорит: мне за это отвечать и такое я вам не согласую и всё.
Потому как монтируют у нас через одно место и вода может попасть в изоляцию.
С экспертом просто так не поспоришь даже если на твоей стороне снип biggrin.gif