Есть вопрос такой, принесли отчет геологический в котором написано что в период проведения работ МАРТ месяц уровень 2,3-2,5 метра
а в период выпадения осадков и снеготаяния ( в марте по моему в питере и ленобласти снег как раз и тает )
уровень следует ожидать на отметке 1,0-1,5 метра.
Вопрос вот в чем, по моему дренаж тепловой сети не нужен, а мне пытаються доказать что нужен.
сеть 2-х трубная, бесканальная с самокомпенсацией в углах поворота с использованием непроходных каналов.
отметка пола канала в самом низком месте 1,4 метра.
Согласно снип 41-02-2003
12.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей — гидрозащитную изоляцию.
При невозможности применения попутного дренажа должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция.
При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем устройство попутного дренажа не требуется.
т.е. трасса вроде бесканальная, а каналы есть, уровень грунтовых вод 2,5 метра а временами 1,0-1,5
Какие есть мнения ?