Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Площадь земельного участка под строительство котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
andr111
Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, есть ли такой документ, который определяет требуемую площадь земельного участка, выделяемого под строительство котельной в зависимости от ее тепловой мощности и состава оборудования и зданий, размещаемых на Генплане?
andr111
Уже нашел, не надо.
Kessy
andr111
тоже ищу... до сих пор не нашел, не мог бы скинуть?
andr111
Вот оно:

СНиП 2.07.01-89*

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ


7.16*. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по табл. 13*.

Таблица 13*

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе
на газомазутном топливе

До 5
0,7
0,7

От 5 « 10 (от 6 до 12)
1,0
1,0

Св. 10 « 50 (св. 12 « 58)
2,0
1,5

« 50 « 100 (« 58 « 116)
3,0
2,5

« 100 « 200 (« 116 « 233)
3,7
3,0

« 200 « 400 (« 233 « 466)
4,3
3,5


Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86.

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.