Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нагрев воды в бассейне без вторичного теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dikva
Пришел заказчик со следующей идеей: поставить старый газ. котел Юнкерс (не конденсационный) на нагрев воды в бассейне без вторичного теплообменника. Пропустить воду прям через первичный теплообменник котла. Какие тут могут быть подводные камни и как это все будет функционировать? какие последствия для котла?
Говорят даже есть специальные котлы для таких нужд, может кто знает какие.

никогда с таким не сталкивался. Прошу высказать свои мнения, а может быть кто-то так уже и делал.
Yaushev
подводный камень большой, мне видится сразу.
требования к воде для бассейнов отличаются от требований к воде для котлов.
dikva
это да. заказчику этот нюанс обьяснили. Но он настаивает на своем. Мол заполнит 1 раз бассейн и менять воду часто не будет. а воду готов обработать. какие еще аргументы против этого можно привести?
Yaushev
во первых, что за бассейн и насколько большой?

если зак. хочет этот бассейн у себя в коттедже поставить, это одно. Если это 25м - то совсем другое.
dikva
бассейн не очень большой-зеркало воды квадратов 15. Это в котедже
zeman
Я вообще не понимаю. Если хочет - пусть ставит. САМ. Котел выйдет из строя через месяц - тогда волей неволей будет слушать специалистов. Что то объяснять таким упертым заказчикам - бесполезно. Они же сами умные очень, все думают, что их на бабки разводят.
jota
Цитата(zeman @ 9.6.2008, 14:26) [snapback]261398[/snapback]
Если хочет - пусть ставит. САМ. Котел выйдет из строя через месяц

+1
Котёл будет в конденсатном режиме плакать + нефильтрованная, "жёсткая" вода с кислородом + старый котёл = месяц очень оптимистический прогноз biggrin.gif
dikva
а с котлами которые якобы греют воду для бассейнов без вторичного теплообменника кто-нибудь сталкивался? заказчик утверждает что видел такой. А вот я не слышал про такое wink.gif
jota
Разве что, уложить в бассеине контур из пластиковых труб
Alex_
Цитата(dikva @ 10.6.2008, 14:17) [snapback]261691[/snapback]
заказчик утверждает что видел такой.

Пусть выдает явки-пароли.
dikva
это уж точно biggrin.gif
krizhevskyval
Такой нагрев возможен только в контактных котлах (когда вода - теплоноситель греется дымовыми газами в контактной камере - топке). При этом никакие поверхности нагрева не выходят из строя. Одна проблема - со временем, за счет контакта с водой СО2, вода подкисляется.
jota
Цитата(krizhevskyval @ 16.9.2008, 20:27) [snapback]293263[/snapback]
Такой нагрев возможен только в контактных котлах (когда вода - теплоноситель греется дымовыми газами в контактной камере - топке).

Это экономайзер...., а не контактный котёл.
krizhevskyval
Можно! Необходимо применить котел (а терминологически правильнее аппарат для нагрева воды контактным способом с открытой камерой сгорания на природном газе). Такие котлы выпускаются, но с мощностью более 100 кВт. Никаких поверхностей нагрева и соответственно проблем с коррозией. Правда есть проблема с подкислением воды(теплоносителя) за счет контакта с продуктами сгорания.

Речь не идет о экономайзерах (не путайте с КТАНАМи). Именно о котлах!
jota
Цитата(krizhevskyval @ 16.9.2008, 20:27) [snapback]293263[/snapback]
(когда вода - теплоноситель греется дымовыми газами .....).

Это Вы меня запутали, а потом исправились biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.