Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение размеров котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
MIXT
Где то один раз увидел методику определения внутренней площади котельной в зависимости от ее мощности. Начал искать, но так и не нашел , в руки попалось только руководство по предварительному проектированию фирмы Wolf в котором есть глава по подбору, а диаграммы на которую ссылаются почему то нет .
Вещь была бы очень полезная ,т.к. иногда строители просят по быстрому прикинуть размеры помещения.

Если есть у кого нибудь такой расчетик буду весьма признателен. За ранее благодарю.
sl-spds
Цитата(MIXT @ 20.3.2008, 1:50) [snapback]232826[/snapback]
Где то один раз увидел методику определения внутренней площади котельной в зависимости от ее мощности. Начал искать, но так и не нашел , в руки попалось только руководство по предварительному проектированию фирмы Wolf...

Речь, видимо идёт о минимальных габаритах, необхоимых для обслуживания котлов. Такие данные приводят многие производители оборудования, но они не всегда соответствуют Российским нормам.
Цитата(MIXT @ 20.3.2008, 1:50) [snapback]232826[/snapback]
Если есть у кого нибудь такой расчетик буду весьма признателен. За ранее благодарю.

Объёмно-планировочные решения котельных нормируются след. документами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zeman
Цитата(sl-spds @ 20.3.2008, 9:59) [snapback]232879[/snapback]
Такие данные приводят многие производители оборудования, но они не всегда соответствуют Российским нормам.

В российских нормах есть очень полезное примечание, что по согласованию с заводом-изготовителем допускается изменять размеры обслуживаемого пространства. Мы так ставили впритык два котла, завод дал нам справку, что бокового обслуживания котлов нет и разрешил сблокировать два котла (на самом деле текст написали мы, а они под это дело подписались). Объект правда был небольшой, 2 котла по 0,2 Гкал/ч, но прошел все экспертизы и сдачи без проблем.
makishev
Если мощность относительно маленькая не заморачивайтесь, ставьте габариты крупнотоннажного контейнера и заказывайте блок бокс.
размеры стандартные 12*2,5 или 6*2,5 по моему.
могу ТУ дать по таким котельным. казахстанский.
MIXT
Цитата(sl-spds @ 20.3.2008, 9:59) [snapback]232879[/snapback]
Речь, видимо идёт о минимальных габаритах, необхоимых для обслуживания котлов. Такие данные приводят многие производители оборудования, но они не всегда соответствуют Российским нормам.

Объёмно-планировочные решения котельных нормируются след. документами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Дело все в том что меня интересуют не минимальные габариты котельной, в которой потом не равернуться. просто была такая вот табличка по которой в зависимости от мощности подбиралась площадь ,т.е. на 1мВт 10х6х3, на 2 мВт 12х6х3.5 и т.д. , очень у добно если строителям срочно надо прикинуть коробку без подбора оборудования. И помещение подбиралось у же с учетом всех необходимых проходов и расстояний по СНиП и СП.,а так же с учетом грамотного и эстетичного монтажа, вобщем чтоб не пришлось потом горбатню лепить в живопырке.

спец
Опытному проектировщику, при наличии исходных данных, на прикид компановки котельной средней мощности потребуется около часа.
Компановка (размеры в плане) зависит не только от количества и размера котлов, а в основном от количества котельно-вспомогательного оборудования (наличие ГВС например).
Ну и конечно не последнее дело для быстрого ответа на вопрос - это наличие у Вас многолетних наработок (проектов-аналогов): взяли и применили.
Главное не промахнуться в меньшую сторону, потом будет труднее.
Цитата(zeman @ 20.3.2008, 12:52) [snapback]232924[/snapback]
В российских нормах есть очень полезное примечание, что по согласованию с заводом-изготовителем допускается изменять размеры обслуживаемого пространства.

Отход от норм и последующее согласование тоже практикую, но в случаях, когда заказчик дает готовое пространство, которое нельзя расширить. Здесь и нетрадиционное размещение котлов, установка оборудования в два яруса (например мембранников) и т.д.
А табличка дело стремное. Одной не обойтись. При наличии наработок я в ней надобности не вижу.
Цитата(MIXT @ 21.3.2008, 12:31) [snapback]233357[/snapback]
Дело все в том что меня интересуют не минимальные габариты котельной, в которой потом не равернуться. просто была такая вот табличка по которой в зависимости от мощности подбиралась площадь ,т.е. на 1мВт 10х6х3, на 2 мВт 12х6х3.5 и т.д. , очень у добно если строителям срочно надо прикинуть коробку без подбора оборудования. И помещение подбиралось у же с учетом всех необходимых проходов и расстояний по СНиП и СП.,а так же с учетом грамотного и эстетичного монтажа, вобщем чтоб не пришлось потом горбатню лепить в живопырке.

Даже при наличии подобной таблички, она згодиться только для определения ТЭП, либо для составления смет. Но никак не для проектирования и дальнейшего строительства
Хорошая первоначальная проработка компановки убивает множество проблем, которые могут возникнуть при дальнейшем проектировании.

MIXT
Цитата(спец @ 21.3.2008, 11:50) [snapback]233363[/snapback]
Опытному проектировщику, при наличии исходных данных, на прикид компановки котельной средней мощности потребуется около часа.
Компановка (размеры в плане) зависит не только от количества и размера котлов, а в основном от количества котельно-вспомогательного оборудования (наличие ГВС например).
Ну и конечно не последнее дело для быстрого ответа на вопрос - это наличие у Вас многолетних наработок (проектов-аналогов): взяли и применили.
Главное не промахнуться в меньшую сторону, потом будет труднее.

Отход от норм и последующее согласование тоже практикую, но в случаях, когда заказчик дает готовое пространство, которое нельзя расширить. Здесь и нетрадиционное размещение котлов, установка оборудования в два яруса (например мембранников) и т.д.
А табличка дело стремное. Одной не обойтись. При наличии наработок я в ней надобности не вижу.

Даже при наличии подобной таблички, она згодиться только для определения ТЭП, либо для составления смет. Но никак не для проектирования и дальнейшего строительства
Хорошая первоначальная проработка компановки убивает множество проблем, которые могут возникнуть при дальнейшем проектировании.



Да это все понятно, но тем не менее на стадии "п" очень даже полезная вещица была бы. Кстати сбрасываю общие указания по проектированию фирмы Wolf - может кому и пригодится. В ней то эта мысль и предложена но не закончена почему то.
0.98 мб
XPOM
Во, нашел тему))))

Та же задача встала, определить примерно габариты котельной в плане... Взял пару десятков проектов, попытался вывести некоторую закономерность. Получилось что-то в районе 28-30 кв.м. на 1 МВт тепловой мощности. Но это справедливо только для котельных без ГРУ внутри. ГВС в половине проектов присутствовало, поэтому, принимаем 28-30 кв.м. на 1 МВт для котельных с ГВС. Для котельных без ГВС тоже просчитал, получилось примерно 25-28 кв.м. на 1МВт. Причем где-то в 1/3 проектов в котельных были предусмотрены еще и рем. зоны (зачем?).

Мне нужно было определить площадь примерную для котельной 3 МВт. Вот и взяли условно S=30х3=90. Прикинули в габаритах, ну что-то вроде 9х10 получается, хотя ГИП сказал, что и 10х10 влезет.

Счас в меня полетят тряпки и огрызки)))))
К.Д.
Для ответа недостаточно данных входных. Норм площади как таковых действительно не существует, но на вспомогательное оборудование как правило хватает 1 оси, а полная ширина котельной зависит от типа котлов, горелок и возможности размещения щитового оборудования. Я впихивал 14 МВт в 12х18м. Количество котлов в любом случае надо определять глядя на нагрузки. Можно и 2 поставить, а можно увидев "слабую" летнюю нагрузку и дополнительный летний установить, что наращивает габарит. Опять же тип котлов - буржуинские жаротрубники не требуют бокового обслуживания и компонуются попарно или вообще все боками друг к другу (при возможности проходов сзади к дренажам).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.