Цитата(@lex-26 @ 5.3.2008, 6:11) [snapback]228457[/snapback]
Толщина стенки воздуховода 0,7-1,0мм из сооброжений сдравого смысла и металлоемкости, толще Вас просто не поймут. Воздух подогревать обязательно, калорифер на входе в котельную.
Вся проблема в том что я и запроектировал из 0,7 по СНиПу, звонят монтажники и говорят раздувает воздуховод
я в шоке, приезжаю на объект и вижу картину, запускают вентилятор, раздувается изоляция и в некоторых местах на стыках секций её порвало. И вот я не знаю, воздуховод плохо смонтировали то ли толщины 0,7 маловато.
Что бы нагреть воздух калориферами в моем случае до +5 то на него потребуется 630кВт тепла, а если подавать его холодным то упадет КПД котла на 5% (при минимальной температуре наружного воздух), поэтому я принял решение подавать воздух не подогретым.