Романыч)))
8.12.2007, 20:22
Лююююди помогите пожалуста. Нужен проект по переводу ДКВР-20 в водогрейный режим.
Или посоветуйте литературу.
Все что пока нашел нашел эт
http://newenergetika.narod.ru/perevod_dkvr_v_vod-rezhim.html http://www.ekoterm.kiev.ua/index.php?lang_...p;content_id=10 и еще статейку (прикрепленая)
Пасибо огромное.
Романыч)))
9.12.2007, 16:34
Пасибо. Я ее уже читал )
Леонид Леонидович
10.12.2007, 11:32
Этой работой занимаются Бийский котельный завод,мы работаем с филиалом в Екб,делат всё , от проекта до смр.(343)216-97-82
Романыч)))
10.12.2007, 17:46
Ув. Леонид Леонидович этой проблемой занимаеться не только этот котельный завод ))) Я знаю как минимул 5 организаций на Украине, да вот только они многава денег хотят... а в принцепе все расчеты у них сводяться в оптимальном размещении люков верхнего и нижнео барабанов...
ну или оч крутые схемы - эт устройство гидравлических сопел, для уменьшения гидравлического сопротивления котлоагрегата ))
Пасибо.
Эффективность перевода котла ДКВр-20 в водогрейный режим с применением струйных насосов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Романыч)))
18.12.2007, 18:48
Андриано большое спасибо
Привет коллеги.Как перевести дквр 10/13 из парового в водогрейный режим для производства гвс?
J. Antonio
6.10.2012, 14:18
Есть хорошая статья на эту тему, советую внимательно изучить:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2327
Ок. снимаем котел с учета в ростехнадзоре,а далее надо с кем то согласовывать данный перевод или все делам самостоятельно?
ИМХО, если на ГВС то всё равно в него холодную воду не подашь. Поэтому лучше установить менее мощную импортную горелку- Унигаз или Вайсхаупт. Она будет останавливаться при отсутствии потребности пара. Ну и установка пластинчатого паро-водяного теплообменника со 100% возвратом конденсата плюс бойлер для сглаживания пиков.
Цитата(vaka66 @ 7.10.2012, 16:22)
ИМХО, если на ГВС то всё равно в него холодную воду не подашь. Поэтому лучше установить менее мощную импортную горелку- Унигаз или Вайсхаупт. Она будет останавливаться при отсутствии потребности пара. Ну и установка пластинчатого паро-водяного теплообменника со 100% возвратом конденсата плюс бойлер для сглаживания пиков.
Сразу столько вопросов появляется...
Почему если в котёл "не подашь холодную воду", то надо устанавливать менее мощную горелку?
Почему импортную?
Отечественные горелки не регулируются и не выключаются?
...Про паровую схему не буду спрашивать - это мне неинтересно.
При переводе в водогрейный режим - потребление тепла снижается. А на ДКВР и так горелки установлены с учетом 150 % форсажа (на десятке - две по 5 гиг при потребных 7). Поэтому - горелки менять на горелки меньшей мощности и АСУ - автоматически отключающей и включающей горелки. И теплообменник - обязательно.
Цитата(Valiko @ 7.10.2012, 18:17)
При переводе в водогрейный режим - потребление тепла снижается.
А из-за чего, стесняюсь спросить?
Люди начинают меньше мыться?
Не знаю как у Вас - в Россси - здесь - как правило в водогрейный режим переводят когда "умирает" производственно-технологический потребитель потребитель (Базовый).
Проект перевода согласовывается с Ростехнадзором, по окончании монтажа вызываете инспектора, он смотрит соответствие перевода прокту, на основании вашего заявления снимает котел с учета. Горелки лучше оставлять прежние, автоматику реконструировать, можно и паропровод частично использовать под воду.
Понятно.
То есть не "при переводе в водогрейный режим - потребление тепла снижается", а наоборот, "при пропадании технологической паровой нагрузки люди задумываются о переводе котлов в водогрейный режим".
именно так. И очень грустно бывает объяснять потом почему не работает как хотелось бы какой-нибудь переведенный Де25 при присоединенной нагрузке отопления и ГВС в 1 МВт. ИНОГДА ЛУЧШЕ ВСЕ-ТАКИ НЕ ПЕРЕВОДИТЬ, а устанавливать нормальный водогрейный котелок нужной производительности
Как бэ ДКВР переведённый в водогрейный режим не в состоянии работать на низких расходах воды по причине его водотрубности, следовательно необходим приличный насос и головняк с его регулировкой по мощности(нельзя использовать уменьшение расхода воды через котёл). Температуру тоже на входе не менее 60 градусов ему давай в экономайзер, иначе потечёт. Кроме того, на нём имеется дымосос, а это дополнительные 15-20 кВт/час эл энергии.
Исходя из всего этого, установка на ГВС водотрубника и 3-х ходового на регулирование Т ГВС будет более оправданной, нежели модернизация ДКВР.
А горелку я предлагал импортную- чтобы её потом поставить на водотрубник, когда ДКВР разваливаться будет.
Перевод ДКВР в водогрейку имеет смысл если ещё долго его ремонт не предвидится, при нагрузке на отопление без разделения контуров, иначе- замена на водотрубный.
Цитата(vaka66 @ 7.10.2012, 20:44)
Как бэ ДКВР переведённый в водогрейный режим не в состоянии работать на низких расходах воды по причине его водотрубности... Температуру тоже на входе не менее 60 градусов ему давай в экономайзер, иначе потечёт. Кроме того, на нём имеется дымосос, а это дополнительные 15-20 кВт/час эл энергии...
А горелку я предлагал импортную- чтобы её потом поставить на водотрубник, когда ДКВР разваливаться будет.
Перевод ДКВР в водогрейку имеет смысл если ещё долго его ремонт не предвидится, при нагрузке на отопление без разделения контуров, иначе- замена на водотрубный.
Приходилось заниматься наладкой ДКВр-10 переведенного в водогрейный режим. Мы реконструировали горелки для снижения мощности и получили при давлении газа перед горелками 30 мм в.ст. 1,74 Гкал/ч. Меньше уже наверно и не сделать. Там у котельной отопительная нагрузка и ГВС. А в данном случае чисто ГВС - врядли будет такая нагрузка. Тут надо думать. Они еще поставили частотники на дымососы и вентиляторы для экономии э/энергии. И поставили теплообменники - разделили контуры. В общем не знаю что тут дешевле... Реконструкция горелок точно на порядок дешевле новых импортных. Опять же для установки новых котлов надо демонтировать один ДКВР или построить помещение.
Насчет водотрубности ДКВР - при переводе на воду там в опускные трубы устанавливаются сопла и получается рециркуляция, т.о. расход воды в испарительных трубах больше чем расход через котел.
Горелки-то реконструировали, но q5 никто не отменил. При работе 20 % от номинала (ограждающие поверхности-то остались) скока потери будут?. ВСЕ надо просчитывать.
Цитата(Valiko @ 9.10.2012, 21:46)
Горелки-то реконструировали, но q5 никто не отменил. При работе 20 % от номинала (ограждающие поверхности-то остались) скока потери будут?. ВСЕ надо просчитывать.
"Просчитывать" - это, конечно же, обычное инженерное занятие.
Но надо ещё и думать!
Ведь "q5" - это "потери" применительно к котлу. А если рассматривать котельную, то это уже никакие не потери, а подогрев дутьевого воздуха и отопление.
Спустя ещё 3 года...
Цитата(tiptop @ 9.12.2007, 16:01)
Может быть, пригодится - статья про перевод ДКВР-10-13 :
Перевод паровых котлов на водогрейный режим работы. Янкелевич В.И., Григорьев В.Г. / Аква-Терм №2 (6) март 2002
Просканировал:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Denis_El @ 7.3.2014, 22:22)
Интересная. Спасибо!
Переделал её на чёрно-белый вид - для печати это, наверное, предпочтительнее:
Книгохранилище
teplotehnikherson
13.7.2015, 18:18
У кого есть практический опыт перевода ДКВр-20 в водогрей, отзовитесь. Могу поделиться наработками по сжиганию адьтернативного топлива.