Уважаемые коллеги,
Имеется офисное здание в подмосковье, единственным источником теплоснабжения которого будет газовая котельная. Встает вопрос, сколько котлов нужно и какой мощности. Решили, что нужно поставить 2 одинаковых котла, один будет рабочим, другой - резервным.
Однако никак не могу определиться с их можностью, как это требуется по нормам. С одной стороны, СНиП II-35-76* "Котельные установки" классифицирует котельные по надежности для потребителей и получается, что офисное здание - это потребитель второй категории и там вообще резерв не требуется. Тогда есть намерение поставить 2 котла по 60% от требуемой мощности каждый.
Однако СП 41-104-2000 "проектирование автономных источников теплоснабжения" вообще не упоминает категории и в п 5.5 говорит что при выходе из строя основного котла, оставшиеся должны обеспечить тепло на " - отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца." А это и есть все теплопотребители офисного здания! То есть получается что требуется два котла почти по 100%. (Понимаю что там резерв рассчитывается для температуры холодного месяца, а не пятидневки, но это мелочи)
Я так понимаю, что имеется противоречие в действующих нормах. Кто-нибудь сталкивался на практике - какая же требуется мощность котлов для офисного здания? Как разрешить это противоречие?
Спасибо.