@lex-26
rolleyes.gif Уважаемые теплотехники!
Сталкнулся, косвенно с проблемой касающейся расчетного монтажного значения температуры трубопровода,
взрыхлил Yandex and Rambler нечего путного ненашол, кто сталкивался с этой проблемой?

P.S.
проблема - предварительный нагрев трубопровода при монтаже стартового компенсатора
andr111
СП 41-105-2002
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Там есть такой пример расчета:

Пример

Определить предельно допустимое расстояние между стартовыми компенсаторами, температуру предварительного нагрева и величину растяжки при следующих исходных данных. Трубопровод диаметром 426 мм с толщиной стенки 7 мм с изоляцией, наружный диаметр кожуха изоляции 560 мм, площадь поперечного сечения трубы 92 см2, материал - сталь марки 20, давление в рабочем состоянии 1,6 МПа, наибольшая температура теплоносителя 130 °С, при монтаже компенсаторов - 10 °С, вес трубопровода с изоляцией и водой с учетом коэффициентов перегрузки 2122 Н/м. Трубопровод имеет глубину заложения в грунте Z = 1,1 м, окружающий грунт - песок.

Это подойдет?

Сам расчет скопировать не удалось - там много формул.



и еще

Руководство по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ производства ЗАО "МосФлоулайн"


12. Установка стартовых компенсаторов
При установке стартовых компенсаторов используют приведенные ниже два метода, обеспечивающие компенсацию удлинения трубопроводов в процессе их предварительного прогрева.

Независимо от метода, трубопроводы теплосети должны быть засыпаны и утрамбованы за исключением мест установки стартовых компенсаторов.

Величину удлинения трубопровода при предварительном прогреве определяют на стадии проектирования по формуле:

dL=0.5*(td-ti)* L *a

где td - максимальная рабочая температура в подающем трубопроводе тепловой сети, °С;

ti - температура наружного воздуха, при установке стартового компенсатора, °С;

L - расстояние между компенсаторами, м;

a - коэффициент температурного расширения стали, 1/°С
@lex-26
andr111 - большое спасибо за инф.
прикину пару примеров
Мирослава
а я не согласна!!!! могу обоснавать...применение стартовых компенсаторов не столь отличается от условий монтажа просто как и преднагреве с выстановлением зазоров....и если при преднагреве рекомендации в старте принимать температуру монтажа равной температуре преднагрева, то почему при применении стартовых компенсаторов температура монтажа должна соответствовать температуре наружнего воздуха.....ведь только после замыкания после заварки стартовых компенсатороввся трасса теплопроводов становится замкнутой между неподвижными опорами и будет являтся единым целым и только потом будет нагружаться при остывании или нагреве до рабочей температуры.....и сп и снипы и рекомендации однозначного значения температуры монтажа при использовании стартовых компенсаторов не дают..
@lex-26
Обобщу.
СП 41-105-2002, а именно (dL=0.5*(td-ti)* L *a)
если вспомнить формулу вычисления температурного удлинения трубопровода
L=αL(t1-tн),
где t1=td
tн- расчетная температура наружного воздуха
По сути если принять (ti=tн), то монтаж стартового компенсатора расгрузит наш трубопровод в два раза
возникает вопрос - выдержит ли труба половинную нагрузку от темп. расширения?
Выход один устанавливать стартовики в два раза чаще, что и встречается в практике.
Или воспользовоться этим источником http://www.rosteplo.ru/metod/met_trub.php?id=1

P.S. щупал стартовый компенсатор ручками - ничем от сильфонного не отличается,
может при устройстве защиты от воздействия грунта не заваривать - пусть работает (NMXO)