Fireman
Сами мы не местные, ВКашник то есть я. Помогите пожалуйста.

Есть 25 этажное здание, на крыше автоматическая котельная. Мне нужно подвести и отвести воду. Получаю задание от котельщиков, вот выдержки касающиеся моего вопроса: подпитка - 1 м3/ч, стоки из котельной отсутствуют, максимальный аварийный сброс при опорожнении - 1,5 м3. К заданию есть план, на нем: отвод дренажной воды d89х3.

Аварийный сброс при опорожнении называется дренажной водой чтоли???

пыс,пыс: у них спросить не могу человек в отпуске, а надо срочно. Спасибо.
Alex_
Именно так.
Основная сложность здесь - эти несчастные 1,5 куба могут быть с Т=95С
Fireman
И что делать если так??
LVV
Разбавте холодной водой
Dead
По идеи в котельной должно быть два дренажа напорный и без напорный.
С безнапорным по проще расход небольшой даже если будут с котлов воду сливать теоретически его можно даже разбавлять (в ручном режиме!)
А с напорным по сложней как разбавить слив от предохранительных клапанов? которые срабатывают только во время аварийных ситуаций.
По мне их проще изолировать а за 25 этажей аварийный сброс остынить, не делать же на 24 этаже продувочный колодец!
LVV
Слив от предохранительных клапанов выводится на кровлю
Dead
Цитата(LVV @ 29.8.2007, 11:29) [snapback]161472[/snapback]
Слив от предохранительных клапанов выводится на кровлю

ЭЭ? а дальше куды?
Выводы от предохранительных клапанов на кровлю видел только в паровых котельных!!! (там пар)
Fireman
Спасибо
LVV
СНиП II-35-76
Цитата
8.12. Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойкой площади сечения предохранительного клапана.

Чтоб не обжечь людей трубопроводы выводим на кровлю, с кровли вода выходит через ливневку. Просто и логично, зачем придумывать себе проблемы?
Dead
СНиП II-35-76
Чтоб не обжечь людей трубопроводы выводим на кровлю, с кровли вода выходит через ливневку. Просто и логично, зачем придумывать себе проблемы?

Как раз это и есть проблема!
Кровля должна выдерживать температуру градусов так под 100
А за сливание в ливневку горячей воды экологи по голове не погладят
Alex_
Ды фиг с ними с экологами, ибо водица 100 раз успеет остыть. А вот как поведет себя кровельный материал? А если ливневка - из пластика, нестойкого к температурам?
LVV
Допустим кровля, поверхностный слой наплавляемый рубероид, наплавляют его при температуре гораздо выше чем 100 град. (около 200). Т.е. кратковременное воздействие температуры должен выдерживать.
Открытие предохранительных клапанов, это уже аварийный случай, так ли он часто происходит?
Dead
Цитата(LVV @ 31.8.2007, 6:54) [snapback]162181[/snapback]
Допустим кровля, поверхностный слой наплавляемый рубероид, наплавляют его при температуре гораздо выше чем 100 град. (около 200). Т.е. кратковременное воздействие температуры должен выдерживать.
Открытие предохранительных клапанов, это уже аварийный случай, так ли он часто происходит?

Обычно клапана срабатывают при отказе автоматики и автоматических защит котла или горелки blink.gif
температура в котле повышается давление растет, а автоматика не отключает горелку
В итоге при привышении давления, котел разрывает или срабатывают предохранительные клапана

На счет кратковременно или нет все дело случая. Если сразу заметят то кратковременно, а если не сразу?
Смоет весь руберойд в ливневку biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Такие вещи бывают очень редко, но до сих пор самолеты падают, корабли тонут, поезда сходят с рельс sad.gif
LVV
ГОСТ 10923-82
Цитата
4.1.11. Рубероид должен быть теплостойким. При испытании при температуре (353±2) К [(80±2) °С] в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и следов перемещения покровного слоя.
Dead
ДЛЯ LVV

Может ты и прав. в данном случае здание высоковато
Главное чтобы на крыше людей небыло

Какая мощность котельной?
vahabit
При наличии бака запаса хим очищеной воды можно предохранительные клапаны вывести в него. Одна котельня с таким "финтом ушами" уже прошла согласование (пригород киева, карышная, 1.2 МВт), по второй ждем замечания... Это позволяет охладить сбросную воду, и если срабатывание кратковременное - то сохранить химочищеную воду, не выбрасывать ее в ливневку... А на случай переполнении бака на нем переливной трубопровод... Одно "но" бак должен быть термостойкий, варианты из пластика скорее всего не проканают... smile.gif
Alex_
Здорово и оригинально!
И проблема водоподготовки тут же сводится почти на нет - достаточно агрегата малой производительности, вплоть до бытового. Емкость можно сделать из термостойкого пластика. Наиболее удобный (пожалуй, единственный) вариант - Сварить ее из PPRC.
инж323
"Есть 25 этажное здание, на крыше автоматическая котельная. "
Крышные котельные имеют ограничение по мощности до 3(5) гкал\час.
Второе- это на чем работает ? Газ? И 25 этажей?
Какой дренаж? От неосуществимой котельной?
Dead
Цитата(vahabit @ 3.9.2007, 11:52) [snapback]162743[/snapback]
При наличии бака запаса хим очищеной воды можно предохранительные клапаны вывести в него. Одна котельня с таким "финтом ушами" уже прошла согласование (пригород киева, карышная, 1.2 МВт), по второй ждем замечания... Это позволяет охладить сбросную воду, и если срабатывание кратковременное - то сохранить химочищеную воду, не выбрасывать ее в ливневку... А на случай переполнении бака на нем переливной трубопровод... Одно "но" бак должен быть термостойкий, варианты из пластика скорее всего не проканают... smile.gif

Согласен, приходилось однажды так делать, правдо в не крышной (там вода была очень хреновая, и для удешевления водоподготовки ставили бак запаса около 1 м3. Увеличили до 3 м3 и сбросили напорные дренажи). Бак был из металла
Alex_
Цитата(инж323 @ 3.9.2007, 14:05) [snapback]162768[/snapback]
Газ? И 25 этажей?
Какой дренаж? От неосуществимой котельной?

Четвертый год подряд из свего окна лицезрею работу крышной котельной на 24-этажном доме.