Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокладка трубопроводов ППУ по большому радиусу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
NATS
Ситуация следующая:прокладываю теплосеть Ду150 в ППУ под газоном (газон, кстати, в ширине 2-2,5 м). Газон, по предполагаемому месту прокладки, имеет такой плавный изгиб. Вот сижу и думаю: как "исгибать" трассу? Стандартными отводами из ГОСТ 17375-2001 не годится:уж слишком извращенно получится. Не стандартными:есть ли такие на 5 градусов? Подскажите, пожалуйста, как в таком случае поступают специалисты?
Dent
Можно сделать любые отводы от 3 до 90 градусов. Но необходимо сделать прочностной расчет с учетом всех нестандартных отводов.
NATS
Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?
инж323
А зачем вам так уж по контуру газона то идти? Это ж под землей.Или что то еще связанное с "окружением"?
Dent
Цитата(NATS @ 23.7.2007, 16:07) [snapback]148127[/snapback]
Нестандартные от 3 градусов получаются обрезанием стандартных?

Не совсем так, ведь можно сделать и сварные.
Contra
Привет!
При бесканальной прокладке допускается несоосность стыков 1-2 градуса.
Какая длина Вашего газона? Может сварить плеть и подогнуть с другого края?
Могу уточнить у прочниста, если сообщите размеры газона
.
Alex_
НАДО КУПИТЬ ТРУБУ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЙКИ В ППУ. И гнуть ее, как хочешь. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.