опресовали 11 зданий 6 из них с теплообменниками все нормально, прессовали на 10 атм, и вдруг на 12 здании, сегодня я вдруг узнаю от инспектора т/с, что теплообменник надо прессовать по другому, а как не говорит, как шпиен!!

как надо опрессовать теплообменник ?
Дмитрий Антошин
Здравствуйте!

Согласно инструкциям по сервисному обслуживанию пластинчатых теплообменников (на примере Альфа Лаваль) прессуется каждая сторона (греющая и нагреваемая) по отдельности,
при этом другая находится под атмосферным давлением. Прилагаю лист из инструкции по эксплуатации.

А в практике был случай. Теплообменник не прошел опрессовку. Давление не продержалось требуемые 10 мин и начало падать. После анализа выяснилось: Ребята прессовали
греющую сторону, в то время как нагреваемая находилась под давлением. После установления давления испытания по греющей стороне на нагреваемой открыли дренаж.
Соответственнодавление там упало, пластины выгнулись и давление по греющей стороне упало. Акт опрессовки не подписали. Итог : Если уж прессовать одну сторону, то вторая
должна находиться под постоянным давлением. Атмосферное или избыточное, мне кажется, не имеет значения.
post
в принципе понятно, а там когда будем прессовать следущие посмотрим.
спасибо!