Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная в частном доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Гость_Дмитрий
Подскажите, можно ли разместить все котельное оборудование в котельной площадью 22 кв.м. Дом около 1600 м2 и отдельно стоящий хозблок в котором предполагается установить котельную. Мощность котельной ~550 кВт.
В Доме
1)Контур отопления 133.5 кВт
2)ГВС 69 кВт
3)Вентиляция 120 кВт
4)Теплый пол 5 кВт
5)ТО бассейна 103 кВт
6)турецкая баня 2,5 кВт
В хозблоке:
7)Отопление 23 кВт
8)ГВС 25 кВт
9)Вентиляция 25,44 кВт
Проектировщик котельной предложил вариант с двумя котлами Buderus Logano GE515 и GE315:один работает на контуры 1-3-4-7-9; второй 2-5-6-8+ бойлер Buderus Logalux SU1000. Будет ли такая схема рабочей и возможно ли все это разместить в котельной?
tgv
нет надо 22,5 м2 тогда поместится rolleyes.gif
Styx
Че-то не понятно...
Везде фигурирует ГВС и еще + бойлер 1000л blink.gif
Далее...
Если котельная газовая,то huh.gif вот что получится:
т.ксумма всех нагрузок 507кВт, котлы бы подобрать одинаковые, если уж Buderus, то G334D. Работают 1-й: 1+3, 2-й на все остальное. Летом первый стоит, второй на первой ступени греет ГВС. Зимой работают оба, но второй чаще на первой ступени. Также следует уточнить,что ТО бассейна только при выводе бассейна на режим столько на себя тянет, на поддержание обычно уходит меньше.

Если котельная дизельная,то -_-
Использовать как предложили напрямую нельзя,имхо. А что если больший котел в силу явлений непреодолмой силы (пьяных конюх перерубил топливопровод wink.gif) вышел из строя. И что? И все, дом размерззссяя, Заказчик из базуки всех расстрелял (с таким домом явно у него базука есть rolleyes.gif).Поэнтому надобно организовать грамотное резервирование и гидравлически благополучный режим работы, тем паче,шо потребителей предостаточно.

Но это уже тема для другого разговора.

А места при грамотной компановке должно хватить. Единственное, что - высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
Гость_Igor Barishpolets
Это вполне возможно!
22 м2 прекрасное помещение, лишь бы было окно или форточка на улицу и вентиляция. Если есть возможность заказать котел с закрытой камерой сгорания, - это еще лучше!...
Гость_Дмитрий
я честно говоря не очень в котельных разбираюсь, как проектировщик котельной предложил так я и написал, а что вас смутило в ГВС и баке на 1000 л?
asl
Не надо ничего разделять. Поставте два котла, которые оба будут покрывать все указаные вами нагрузки. Естесственно в летний период котлы лучше, чтобы работали как основной/резервный.
Виталий А
Как это бойлер и ГВС - бойлер он и есть часть системы ГВС и покрывает свою часть нагрузки,
бассейн в балансе не учитывайте. его один раз нагревают на весь сезон, согласен с asl, лучше бы не делить нагрузки, а пусть 2 котла работают на 2 общих коллектора и оттуда запитайте всех потребителей, - это уже устоявшееся типовое решение.
С уважением, ВА
Styx
Если бассейн крытый, то нагревать его могут хоть 10 раз в год (у Заказчиков свои тараканы в голове). А гидравлика при такой "типовой схеме" мягко говоря косит: большие насосы зажимают маленькие насосы.Проверено уже не раз на практике.
tgv
Цитата(Styx @ Oct 11 2005, 09:17 )
Если бассейн крытый, то нагревать его могут хоть 10 раз в год (у Заказчиков свои тараканы в голове). А гидравлика при такой "типовой схеме" мягко говоря косит: большие насосы зажимают маленькие насосы.Проверено уже не раз на практике.

Раз такое может произойти можно поставить насосы с электронным регулированием, например UPE, или балансировочные клапана на обратку.
И все таки лучше сделать котлы работающие вместе, надежность котельной повышается...
Да и автоматизация такой котельной проще.
Styx
Цитата(tgv @ Oct 11 2005, 10:56 )
Раз такое может произойти можно поставить насосы с электронным регулированием, например UPE, или балансировочные клапана на обратку.

Дешево и сердито biggrin.gif
Я бы предложил гидравлическую стрелку (еще дешевле первично-вторичное кольцо)
tgv
дешевле насосы вообще не ставить, гравитацию применить tomato.gif
Styx
Ага, а для этого котельную закопать laugh.gif
tgv
зачем закапывать костерок под гребеночкой развел и душевно будет тепло по трубам расходиться)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.