Freezer,
речь не шла о том, какая разница, к винту или поршневику подключен конденсатор, (а кстати разница есть, в первом случае маслоотделитель есть всегда, во втором - не всегда).
Речь шла о том, что выносной конденсатор подключается к
чиллеру, а не к
централи, и вот здесь разница очень существенна.
У чиллера вкл/откл компрессора происходит по температуре
хладоносителя на входе или выходе из испарителя, у централи (да и у большинства средне- низкотемпературных машин) - по давлению кипения
хладагента. Т.е. выход низкого давления хладагента за нижний предел у централи вызывает штатное отключение компрессора(ов), у чиллера - аварийную остановку.
Давление кипения хладагента в процессе охлаждения всегда меняется: вначале цикла оно большое, поскольку большой теплосъём, по мере того, как охлаждаемая среда охлаждается, давление кипения тоже уменьшается. Для чиллера очень важно, чтобы температура хладоносителя снижалась быстрее, чем давление кипения хладагента.
Поэтому контроллер чиллера намного замороченней, чем контроллер ХМ. И пуско-наладка чиллера в той же степени геморройнее, нежели пуск централи (собирал и пускал и то и другое, знаю). Особенно если с вынесенным конденсатором. Нужно быть асом, таким как Mark-off, чтобы взяться за такое гиблое дело (я пас) и в случае чего смело лезть на только в холодильный контур, но и в чуждые мне мозги чиллера, чтобы установить нужные ПИД-параметры.
Кстати, холодильный контур чиллера, по сравнению с централью, примитивен. В нем, как правило, всего пять элементов: компрессор, конденсатор, фильтр, ТРВ, испаритель. (Лишь один раз я видел чиллер с регенератором. Но там и мозгов совсем не было, и опытный эксплуататор вручную мог получать из него ледяную воду). При вынесенном конденсаторе приходится гнать отсебятину и добавлять разные удорожающие прибамбасы, которые выводят стоимость чиллера с выносным конденсатором к стоимости драчиллера. Однако примитивность холодильного контура только усугубляет геморройность пуско-наладки. Это как с естественной вентиляцией: сделать её правильной гораздо сложене, чем механическую.
Немного лирики.
Холодильщики склонны рассматривать тех, кто занимается кондиционированием воздуха, как примитивных недохолодильщиков. Этому есть основания, поскольку расплодилась туева хуча сплитчиков, поглядишь на этих придурков, установивших пару сплитов, и невольно начинаешь относиться к "кондиционерщикам" также, как уважающие себя менты к гаишникам (или как лабухи к флейтистам). Однако спец по кондиционированию, помимо холодилки, знает воздух и воду, посему спецам-холодильщикам следовало бы отличать "кондиционерщиков" от специалистов по кондиционированию воздуха.
Цитата
Пишете всякую чушь
Freezer, это хорошо, что вы так критично к себе относитесь.