NAIK
помогите с проблемой!
на объекте стоят подогреватели сетевой воды JAD 6.50 в колличестве 5 штук. Все подогреватели расположенны вертикально. Обвязанны подогреватели паралельно ( по типу гребенки). Температура прямой воды от котлов 90 гр. С. температура обратной воды 60гр. С.
Температура прямой воды внешнего контура неподымается выше 60гр.С.
Я вижу проблему в обвязки водоводяных подогревателях ( по моему мнению их необходимо расположить горизонтально и обвязать секции последовательно) Подскажите, прав ли я
gilepp
В паспорте на эти т/о написано:

"теплообменник необходимо устанавливать вертикально, так чтобы исключить нарушение зазоров между змеевиком и кожухом, а также влияние изгибающих сил и моментов. Допускается, но нежелательно отклонение от вертикали до 45 гр."

В остальном по поводу того, что не греют необходимо иметь расчеты этих теплообменников и тепломеханическую схему проекта.