Гость_igor
Добрый день!
Вопрос такой. На питательной линии парового котла ДЕ 25-14 ГМ для замены устаревшей и пришедшей в негодность системы автоматического регулирования питания котла устанавливаем в качестве исполнительного устройства шаровой кран с электроприводом.
Какой диаметр условного прохода крана выбрать, чтобы, во-первых, хватало пропускной способности и в тоже время была возможность плавного регулирования подачи воды в котел. Где можно посмотреть расчет пропускной способности клапана в зависимости от диаметра при давлениии питательного насоса 12 кгс/см2 bang.gif
tiptop
Если "12 кгс/см2" - это при максимальном расходе питательной воды, то вычтите из этой величины (Рпара + 0,5 кгс/см2). Получится перепад давления на кране. По известному расходу и перепаду давления вычислите Kv=расход/корень из перепада давления. Среди разных Dу выберите такой кран, который имеет этот Kv, когда он открыт на 60 градусов.
Ещё лучше будет, если сделать комбинацию с шаровым краном меньшего Dу. Выберите второй шаровой кран с Кv (при том же угле в 60 градусов), меньшим чем у первого крана раза в три. Поставьте эти краны параллельно. Используя концевые выключатели исполнительных механизмов (ИМ) можно сделать так, что сначала будет открываться малый кран, а затем - Большой. Закрываться будут одновременно.
Guest
А не легче поставить Т-33 с мэо или любым аналогом можно подешевле найти. Всетки шаровый кран это не регулирующий клапан. плавного регулирования может не получится.

И потом за плавность отвечает не клапан или кран а регулирующий прибор. Подберите путевый и все будет хорошо.
tiptop
По моим прикидкам, надо ставить один кран Dу15, а второй - Dу25. Материал тела крана и шара должен быть какой-то износостойкий - скорости будут большими...
Угол
1. Использование запорной арматуры в качестве регулирующей в некоторых документах прямо запрещено ( и вообще не рекомендуется).
2. Из всей запорной арматуры шаровой кран имеет наихудшии характеристики регулирования. На малых и очень больших углах поворота пропускная способность меняется слабо.
3. При резком открытии/закрытии крана возможны удары.
4. При малых углах открытия происходит ускоренный износ кромок шара. В конечном счете он перестанет работать как запорный.
возможные варианты :
регулирующий клапан последовательно с любым запорным
существуют запорно-регулирующие клапана, на ваш расход не встречал, надо искать.
обычный вентиль под МЭМ (можно задвижку,у нее хорошая характеристика, но будет износ кромок, последовательно надо запорный орган).
Виталий А
Только клапан регулятор. Методы подбора известны, обратитесь на фирму, которая вам нравится,
помогут подобрать, а вы научитесь их подбирать. Регулятор на питательной линии одно из "сердец" вашего котла. не рискуйте своими деньгами и репутацией.
С уважэением, ВА
gilepp
Все верно говорит Угол, в качестве регулирующего шаровики лучше не использовать.