Flow
Здравствуйте,

подскажите пожалуйста что означает величина "Ghmc" в формуле Б.5 СП 510. Немого найти расшифровку обозначения.

Ghm - средний тепловой поток на ГВС в средние сутки за неделю в отопительный период. а вот что еще одна буковка "c" означает - найти/догадаться не могу. helpsmilie.gif
Evgkarpro
Приложение Б СП 510.1325800.2022 это аккуратно списанное Приложение 2 СП 41-101-95 только с увеличением средней температуры горячей воды (60+50)/2=55 оС в трубопроводах водоразборных стояков систем горячего водоснабжения для которой приводились нормы расхода горячей воды.
Теперь типа норму по расходу уменьшили поднятием средней температуры до (70+60)/2=65 оС.
а Ghmc=Ghmc в итоге это есть Ghm.
Приложение А СП 510.1325800.2022 это Приложение 10 СП 41-101-95;
Приложение В СП 510.1325800.2022 это Приложение 3 СП 41-101-95;
Приложение Г СП 510.1325800.2022 это Приложение 4 СП 41-101-95;
Приложение Д СП 510.1325800.2022 это Приложение 5 СП 41-101-95;
Приложение Е СП 510.1325800.2022 это Приложение 1 СП 41-101-95;
Приложение Ж СП 510.1325800.2022 это Приложение 11 СП 41-101-95;
Приложение И СП 510.1325800.2022 это Приложение А СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009;
ссылки на:
"СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. от 01.07.1996. СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009 Рекомендации по проектированию тепловых пунктов, размещаемых в зданиях. от 12.03.2009." отсутствуют, так как было и есть требование что:
"В разделе «Библиография» не допускаются ссылки на статьи, различные отчеты, монографии, справочники и другие документы, которые не относятся к документам по стандартизации."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.