go(blin)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеет ли эта схема право на существование?
Монтируется котельная и монтажники предложили такое решение. Подключение обусловлено тем, что бы циркуляционный насос не давил в маленький газовый котел теплообменник которого может не выдержать
tiptop
Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 12:52) *
что бы циркуляционный насос не давил в маленький газовый котел теплообменник которого может не выдержать

У этого насоса напор - порядка 30 метров водяного столба?
go(blin)
25
jota
У котлов свои насосы есть? Циркуляционный насос вообще не "давит" на котлы - это кольцевая схема, насос гоняет по кольцу, а котлы , если есть насосы у каждого котла, гоняют по малому кругу - только до трубы. Если на котлах насосов нет, работать не будет.
go(blin)
у нас к этой котельной подключается здание 5 этажное, у маленького газового котла 3 бара максимальное давление у большого 4 бара
может ли возникнуть такая ситуация, что давление будет больше и котлы потекут
jota
Это статическое давление системы. 5 этажному зданию достаточно 2,5 бар. Насос создаёт динамическое давление равное гидравлическому сопротивлению системы. Если дом подключён к котельной не через теплообменник в ИТП, сомнительно, что сопротивление системы 25 м (250 кПа), скорее 2,5 м (25 кПа)(0,25 бар)
Полное давление на котлах 2,5 + 0,25=2,75 бар
go(blin)
спасибо за ответ!
tiptop
Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 12:52) *
Монтируется котельная и монтажники предложили такое решение.

Решение понятное, но, мягко говоря, неоптимальное. dry.gif


Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 20:18) *
спасибо за ответ!

Будьте осторожны!
Не запутайтесь со "статическим", "динамическим" и "полным" давлением. Есть академическая терминология, а есть "сантехническая". rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.