Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Buderus logamax U072 - ошибка E12
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Пух-мастер
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл относительно новый периодически останавливается и выдаёт ошибку E12. На уличной трубе лёд. Когда убираем лёд ошибка пропадает и котёл работает нормально до следующего раза. Что можно сделать, чтобы такого не происходило? Я нашёл информацию, что нужно укорачивать то ли внешнюю, то ли внутреннюю трубу, которая выходит на улицу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
1. Козырек на трубой от сосулек.
2. Кабель греющий намотать на оголовок трубы.
3. Выкинуть коаксиалку и сделать нормальную дымовую трубу, через чердак, что бы не обмерзала, а то будет опять.