Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: коллектор МКС 70
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Andrey888
Коллеги добрый вечер, нужна помощь, бывали ситуации, но такая в первый раз.
Установили котел Висман -111 на 30 кВт к нему совмещенную гидростелку с коллектором на 3 выхода из серии МКС 70.
Один контур прямой для снеготаяния, второй смесительный для радиаторов и третий смесительный для теплых полов.
При работе данной системы не могли добиться нормальной температуры на вторичных контурах, в первичном было: подача 60 обратка 40 , а во вторичных подача 40 обратка 30. Решили уйти от гидростелки и поставили коллектор на три выхода без гидрострелки из той же серии МКС 70 и тут началось самое интересное: при работе котлового насоса открываем первый контур с коллектором для теплого пола (он единственный с расходомерами) поплавки опускаются до прохода в один литр в минуту. Когда открываем второй контур с коллектором для радиаторов ( он без расходомеров) поплавки не много поднимаются до 0,5 литров в минуту а если открыть третий контур для снеготаяния причем с выключенным насосом поплавки на теплых полах опускаются до трех литров в минуту. Если перекрыть контур радиаторов все также останется.
Почему так происходит.
Только когда закрываешь трехходовой и насос работает внутри контура тогда расход держиться 3 литра в минуту
327
Чтобы не думали почему не отвечают.
1. Тема для раздела "горячая линия".
2. Да кто ж его знает? Нет никаких расчетов и данных.
3. Гидравлика - штука суровая. Сопротивление теплообменника котла грубо рассчитано на расход того насоса, который в котле и установлен. Наверняка когда включаете по очереди контура, даже звук работы котлового насоса меняется.
Боец "327" доклад доклад.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.