Екатерина_9999
Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Необходимо проложить теплотрассу от одного здания до другого. Участок прокладки небольшой, всего 20 метров. Принято решение закладывать трубы Изопрофлекс Тандем диаметром 32 мм. Вопрос: не будет ли температурных расширений, требуются ли компенсаторы?
Хитрый Лис
Цитата(Екатерина_9999 @ 22.12.2023, 13:38) *
не будет ли температурных расширений?

Будут конечно. Законы физики никто не отменял еще.
nik4t
Цитата(Екатерина_9999 @ 22.12.2023, 12:38) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста! Необходимо проложить теплотрассу от одного здания до другого. Участок прокладки небольшой, всего 20 метров. Принято решение закладывать трубы Изопрофлекс Тандем диаметром 32 мм. Вопрос: не будет ли температурных расширений, требуются ли компенсаторы?

Из каталога производителя Изопрофлекс:
Физические свойства труб позволяют производить укладку без учета их теплового расширения; при прокладке не требуется устройство компенсаторов, отводов и
неподвижных опор.

______
По моему личному опыту это так, но лучше не делать трассу просто прямой от т.А до т.Б.
ЖЕЛАТЕЛЬНО изобразить S-образный или Г-образный участок.
Любой "запрограммированный" изгиб, хоть небольшой.
Inchin
Это полимерная что-ли труба? Типа сшитого полиэтилена?
Тогда можно просто уложить небольшой змейкой. Вот и будут изгибы змейки как компенсаторы.
инж323
.
а принято с учетом мнения ТСО?

Цитата(nik4t @ 23.12.2023, 11:13) *
Из каталога производителя Изопрофлекс:
[i]Физические свойства труб ....

и приводится область применения- отопление и ГВС. И с ф32 потолок по Т 95 гр.С и 1.0 Мпа
nik4t
Цитата(инж323 @ 26.12.2023, 1:34) *
.
а принято с учетом мнения ТСО?


и приводится область применения- отопление и ГВС. И с ф32 потолок по Т 95 гр.С и 1.0 Мпа

Совершенно верно, для вторичных/разводящих сетей.
Есть вариант 115А, но это дорого и редко, и... зачем?
инж323
Цитата(nik4t @ 26.12.2023, 16:20) *
Совершенно верно, для вторичных/разводящих сетей.
Есть вариант 115А, но это дорого и редко, и... зачем?

У топикстартера в вопросе теплосеть, потому и .... наверное некий вторичный транзит от одного своего здания к другому на вторичных сетях.
nik4t
Цитата(Inchin @ 25.12.2023, 13:46) *
Это полимерная что-ли труба? Типа сшитого полиэтилена?
Тогда можно просто уложить небольшой змейкой. Вот и будут изгибы змейки как компенсаторы.

Учитывая, что поставляется она на бухте и имея остаточную память прямо "как струну" тяжело её проложить.
Но это и хорошо!

Цитата(инж323 @ 26.12.2023, 19:15) *
У топикстартера в вопросе теплосеть, потому и .... наверное некий вторичный транзит от одного своего здания к другому на вторичных сетях.

Я уж решил, если топикстартер принял решение применить Изопрофлекс, то он с "ТТХ" трубы ознакомился)