Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет загрузки водонагревателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nidermayer
Добрый день.

У меня такая ситуация:
- есть водонагреватель заданного объема (1000 л),
- требуемая мощность для водонагревателя (с учетом накопленной воды - тепло, которое нужно при пиковом расходе, 60 кВт [т.е. нужно сверх накопленного в водонагревателе объема нагреть еще 1 м3/ч воды, с5 до 55] )
- есть греющий теплоноситель: 90 градусов от гребенки котельной;
- есть змеевик в водонагревателе: стальной, (k=250 ккал/ч * С * м2), площадью 5м2.

ВОПРОС: какой расход греющего теплоносителя для загрузочного насоса, как его определить. Тупо сказать, что у нас греющий теплоноситель 90-70, и по разнице рассчитать - не будет так, требуют тепловой расчет по поверхности нагрева и исходя из нужд тепла (60 кВт при площади в 5м2, т.е. определить насос исходя из площади змеевика для заданного количества тепла).

Т.е. греющая вода после змеевика будет не 70 (а может совпадение), а какая-то. Дальше уже по вычисленному расходу пересчитаю потери давления для насоса (есть справочные при определенных расходах)

В исходные данные (почему 60 кВт, почему 1 м3 объем и т.д.) - не надо соваться, вопрос именно в загрузочном насосе.

Тут масса тем по водонагревателю, но не о насосе, а об объемах. У меня вопрос только в насосе.

svoroponov
Расчёт водо-водяного нагревателя , где известен нагреваемый объём и площадь нагревательного элемента, а так же максимальная мощность нагрева и температуры. Это в справочники плюс приложить свои знания.
Nidermayer
Возможно Вы, как опытный теплотехник, прекрасно понимаете то, о чем говорите. Я видимо не совсем таков )))

Я думаю так сделать: зная площадь, тепловую нагрузку и температуры нагреваемой воды на входе/выходе из водонагревателя определить разницу средних температур греющей и нагреваемой сред (по формуле, где требуемая площадь змеевика равна тепловому потоку, разделенному на коэффициент теплопередачи перемноженную на среднюю разность температур - просто в обратную сторону посчитать).

Далее определить температуру воды на выходе из змеевика (по уравнению теплового баланса).

В конце примитив: исходя из разницы температур до/после змеевика и зная тепловую нагрузку - вот
svoroponov
Да нет. Просто более тщательно посмотрите что у вас есть , покопайтесь в справочной литературе , особенно 60-80 годов типа ,,Справочник проектировщика сантехнического оборудования , или подобный. Там просто подоходнее описания . И вы сами решите эту задачу. расчёт теплообменного оборудования и бойлеров жидкость - жидкость. Просто если вам подскажут то у вас и далее всегда будет стремление обращаться на сторону а не делать самому расчёты. Вы просто попробуйте и у вас получится .
Есть ещё справочники зарубежных изготовителей по выбору ёмкостных водонагревателей в том числе и эмеевикового и спирального типа , там тоже площадь фигурирует и объём Там часто есть примеры подбора или расчёт . Можно будет по известным вашим данным от обратного посчитать и нужный расход - подачу вашего насоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.