Всему сообществу ОВ привет
Ничего не писал сюда лет десять и за это время появилось много структурированных мыслей по поводу восстановления Вентиляции. Поделюсь с Родным форумом. Информацию хочется распространить.
Для начала ответ на вопрос зачем это нужно?
Пример 1.
В России 143 млн человек. Если каждый будет жить на 1 год дольше, то это 147 млн лет сэкономленного людям времени. Если каждый будет жить на 10 лет дольше, то это 1,47 миллиард лет дополнительного времени.
Ппример 2.
В мире 8 млрд человек. Если каждый будет жить на 1 год дольше, то это 8 миллиардов лет сэкономленного людям времени. Если каждый будет жить на 10 лет дольше, то это 80 миллиардов лет дополнительного времени.
Пример 3.
Трагический случай в МУРманской области, где в больницу положили 7-месячного ребенка в инфекционную палату, и к сожалению, он умер. https://vk.com/wall-61588306_7767089 Инфекции передаются по воздуху, и даже такое простое действие, как положить ребенка в палату с другими больными котятами, может стать опасным для его жизни. В таких случаях, по закону, больницы должны предоставлять стерильные условия, которые уничтожают 99,9% бактерий. Для этого необходима современная вентиляция. А ее в стране НЕТ.
Согласно СанПиНу, (https://www.rospotrebnadzor.ru/files/ne ... uslugi.pdf) послеродовые палаты для младенцев должны иметь класс чистоты Б, а инфекционные палаты класс чистоты В. Но, к сожалению, это не соблюдается, хотя это есть в Законах. И многие закрывают на это глаза
Я нашел несколько ссылок, где можно узнать больше о правильной вентиляции и оборудовании для лечебных учреждений.
Вот они:
https://airlife.ru/section/for-medicine
https://potok.com/ru/solutions/medicine
http://www.laminar.ru/projects/project-lpu/
https://po-korf.ru/equipment/16/131/
Есть инструменты в системе в виде прокуратуры, судах, исках, программах финансирования. Случай из работы, одна больница в одном регионе договорилась с местным центром гигиены и эпидемиологии, по сути выиграла суд у самой себя и больница получила бюджет на ремонт из Москвы.
Нарушения на примере https://vk.com/wall-61588306_7767089 по СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (Приказ Минстроя России от 18 февраля 2014 г. № 58/пр)
я бы даже стандартно для больниц/операционных/палат интенсивной терапии/инфекционных отделений выделил типовой перечень замечаний
7.2.3.1 Вентиляция в зданиях должна исключать возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями. (Измененная редакция, Изм. N 1).
7.2.3.4 Кратность воздухообмена определяется по расчету на ассимиляцию поступающих в помещение вредностей или принимается: по таблице К.2 приложения К; по нормам для административных и вспомогательных помещений СП 44.13330; из расчета обеспечения санитарной нормы на человека.
7.2.3.9 В целях обеспечения постоянных показателей заданных параметров воздуха по чистоте приточно-вытяжная вентиляция в помещениях классов чистоты А и А1, а также в блоке радионуклидного обеспечения радиологических отделений и лабораторий должна работать в непрерывном режиме. В нерабочее время допускается уменьшение воздухообмена на 50%.
7.2.3.15 Отделения или группы помещений, между которыми не допускаются перетоки воздуха, отделяются друг от друга шлюзами. При входе в операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии следует предусматривать шлюз с устройством приточной или вытяжной вентиляции. Кратность воздухообмена в шлюзе принимается не менее 3.
7.2.3.16 Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами должны быть предусмотрены: на наземных этажах лестнично-лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при лестничных клетках, указанных в 6.2.5 настоящего свода правил, с приточной вентиляцией. лифтовые холлы с приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена в тамбур-шлюзах и лифтовых холлах принимается не менее 3.
7.2.3.19 Ступени очистки воздуха следует принимать в соответствии с таблицей К.2 приложения К.
7.2.3.20 Воздух, удаляемый из секционных, инфекционных отделений, микробиологических лабораторий, местных вытяжных устройств помещений для работы с открытыми радионуклидами должен очищаться в фильтрах высокой эффективности (класса Н13).
7.2.3.23 Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; секций реанимации и интенсивной терапии; секций для инфекционных больных, новорожденных, недоношенных и травмированных детей; отделений медицинской визуализации (для рентгеновских кабинетов и кабинетов магнитно-резонансной томографии предусматриваются отдельные вытяжные системы); радиологических отделений; лабораторных отделений; отделений грязелечения, водолечения, сероводородных ванн; радоновых ванн, лабораторий приготовления радона; бункера циклотрона; группы "чистых помещений" блока радионуклидного обеспечения (общеобменная); блока прочих помещений блока радионуклидного обеспечения; вытяжных устройств блока радионуклидного обеспечения; блока радионуклидной диагностики; холодильных камер; производственных помещений аптек; а также по технологическому заданию.
7.2.3.24 Кабинеты врачей, помещения (зоны) дневного пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха площадью до 36 м 2 оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м 3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).
Для помещений большей площади должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Кратность воздухообмена определяется расчетом (на ассимиляцию теплопоступлений).
7.2.3.27 В операционных блоках движение воздуха должно быть организовано из операционных в смежные помещения (предоперационные, наркозные и др.) а из этих помещений - в коридор. В коридорах операционных блоков необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Также если кому-то пригодится я подготовил стандартный бланк заявления в прокуратуру на неработающую вентиляцию в больнице и гайд как подать это заявление за 1 минуту в прокуратуру.