В тепловой сети иногда бывает так, что давление воды вырастает выше максимально допустимой величины. В таких случаях в котельной для возврата давления к норме “избыточную” сетевую воду просто сбрасывают в дренаж (в лучшем случае – в подпиточный бак) или же направляют её в мембранный расширительный бак (МРБ). Понятно, что объём МРБ, рассчитываемый для систем отопления и теплосети квартальной котельной обычным способом, может оказаться нереально большим. Однако, если пойти путём понижения в МРБ исходного давления воздуха и уменьшения его начального заполнения водой, то, как показывают расчёты, у бака можно существенно увеличить долю его работающего объёма и тем самым смягчить требование к его объёму товарному. Расчётный объём МРБ может быть уменьшен, например, в три раза:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Предлагаемая мною тепловая схема – это комбинация МРБ, подпиточного насоса и трёх регулирующих клапанов:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
П р и м е ч а н и е. Численные значения приведены на схеме в качестве примера.
Задание для автоматизации
Регулирующий сбросной клапан (РСК) должен быть открыт (включен) при условии, что давление сетевой воды (pобр) выше нормы, а давление воды перед МРБ ниже конечного (pкон).
Подпиточный насос (ПН) должен быть включен при условии, что давление сетевой воды (pобр) ниже нормы. Дополнительные условия (“и”): давление воды перед МРБ выше начального (pнач) или давление воды перед МРБ выше 0,5 кгс/см2, но при этом давление подпиточной воды ниже нормы. Питание на электродвигатель насоса должно подаваться “мягким” пускателем (плавный пуск и плавная остановка).
Подпиточный клапан должен быть открыт (включен) при условии, что давление сетевой воды (pобр) ниже нормы, и при этом подпиточный насос не работает.
Таким образом, необходимо задействовать шесть реле давления (с гистерезисом срабатывания):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла