Вячеслав МСК
Добрый день всем знающим и понимающим в теме отопления, очень нужна ваша помощь. Проблема следующая : Квартира в новостойке, после покупки заменил трубы ЦО в квартире на новые, ввод от центрального коллектора в коридоре в квартиру 16 диаметра, я отрезал у входной двери старые трубы и через тройник дальше прокладку проводил 20 трубой рехау. В квартире 2 радиатора , в спальне маленький биметаллический , с ним проблем нет, греет очень хорошо. В кухне решили поставить дизайнерский КЗТО Гармония А20 2 с боковым подключением (на фото). Это чудо не прогревается ,остывает обратка и нет циркуляции . Уже всю голову сломал и не знаю что делать. Пробовал перекрывать радиатор в спальне и проганять обратку методом слива воды через спускник в общем коллекторе в приквартирном холле , помогало не на долго ,продолжал остывать. Так-же прикрепляю видео как проложены трубы . Помогите пожалуйста, нервов уже не хватает!
P.S. Я вполне осознаю что мог допустить гору ошибок и недочётов , и готов согласится что совсем тупой итд итп, но есть проблема и мне её нужно решить. Буду благодарен за любой совет.
AI 155
Вызовите местного специалиста, чтобы провел диагностику и дал рекомендации.
Нарисуйте схему отопления в квартире, по старому и после переделки.
327
1. Перепутали местами подающую с обратной
2. Пробовать настроить пропускную способность вентилей на радиаторах и проверить термоголовку (без неё погонять)
3. Увеличить перепад давления на коллекторе (там на гребенке д.б. регулятор).
Раз никто не пишет, я как чпд biggrin.gif
Вячеслав МСК
Цитата(327 @ 13.11.2023, 7:50) *
1. Перепутали местами подающую с обратной
2. Пробовать настроить пропускную способность вентилей на радиаторах и проверить термоголовку (без неё погонять)
3. Увеличить перепад давления на коллекторе (там на гребенке д.б. регулятор).
Раз никто не пишет, я как чпд biggrin.gif

1 Перепроверяли по нескольку раз, если открутить обратку вода через радиатор проходит свободно и он прогревается, как только возвращаем всё в исходное положение остывает.
2 Сегодня попробую,посмотрим
3 3 часа упражнялись вчера, не помогло, возможно есть нюансы.
Может быть такое что что вода по контуру маленького радиатора ( длина трассы короче на метра три) передавливает обратку по контуру большого радиатора? Или это ересь?
Ещё нюанс : в колекторе общем у соседей открыты и подача и обратка ,но у них обратка холодная . Там никто не живёт и возможно радиаторы перекрыты .
Inchin
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 0:26) *
Проблема следующая : Квартира в новостойке, после покупки заменил трубы ЦО в квартире на новые, ввод от центрального коллектора в коридоре в квартиру 16 диаметра, я отрезал у входной двери старые трубы и через тройник дальше прокладку проводил 20 трубой рехау. В квартире 2 радиатора , в спальне маленький биметаллический , с ним проблем нет, греет очень хорошо. В кухне решили поставить дизайнерский КЗТО Гармония А20 2 с боковым подключением (на фото). Это чудо не прогревается ,остывает обратка и нет циркуляции . Уже всю голову сломал и не знаю что делать. Пробовал перекрывать радиатор в спальне и проганять обратку методом слива воды через спускник в общем коллекторе в приквартирном холле , помогало не на долго ,продолжал остывать. Так-же прикрепляю видео как проложены трубы . Помогите пожалуйста, нервов уже не хватает!
P.S.


Проводили ли балансировку между радиаторами в квартире? Может быть проблема в неверно установленных преднастройках термоклапанов.

Также может приходить в квартиру недостаточный перепад давлений (жаль, что мало у кого есть дифманометр, померить бы).

Проверьте в каком настроечном положении находятся балансировочные клапаны всех соседей по этажу (наверняка сосед скрутил себе на максимум) в лестничном шкафу.

Перепад должен приходить желательно не меньше 10 кПа, а реально приходить может в десятки раз меньше.

Для транзита с лестничного коллектора в квартиру, что-то маловато диаметра 16 Пекса. Может написали что не то? От лестничного коллектора, до квартирного делают или 20 или 25 пекс.
Также посмотрите, какой в квартире коллектор. Бывает, что неграмотно ставят коллекторы от водяных теплых полов (они не годятся, но ставят). А там оказываются почти перекрыты балансировочные клапаны (их вообще быть не должно).

На фото не видно, но на высоком радиаторе наверху должен стоять Маевский (проверьте наличие)
Вячеслав МСК
Цитата(Inchin @ 13.11.2023, 8:28) *
Проводили ли балансировку между радиаторами в квартире? Может быть проблема в неверно установленных преднастройках термоклапанов.

Также может приходить в квартиру недостаточный перепад давлений (жаль, что мало у кого есть дифманометр, померить бы).

Проверьте в каком настроечном положении находятся балансировочные клапаны всех соседей по этажу (наверняка сосед скрутил себе на максимум) в лестничном шкафу.

Перепад должен приходить желательно не меньше 10 кПа, а реально приходить может в десятки раз меньше.

Для транзита с лестничного коллектора в квартиру, что-то маловато диаметра 16 Пекса. Может написали что не то? От лестничного коллектора, до квартирного делают или 20 или 25 пекс.
Также посмотрите, какой в квартире коллектор. Бывает, что неграмотно ставят коллекторы от водяных теплых полов (они не годятся, но ставят). А там оказываются почти перекрыты балансировочные клапаны (их вообще быть не должно).

На фото не видно, но на высоком радиаторе наверху должен стоять Маевский (проверьте наличие)


Тоже думаю что в давлении дело.
В квартиру заходит 16 диаметра, я поменял на 20 ,но переход есть у входной двери. Коллектора в квартире нет, соединили через тройник. У соседей балансиры вообще в разнобой, буду на месте сфоткаю сам коллекторный узел общий. Маевский стоит. И соседи у меня отсутствуют , в моём крыле я единственный кто живёт и делает ремонт.
Вячеслав МСК
Тему можно закрыть , вопрос решился. Проблема в бракованном терморегуляторе. Всем неравнодушным спасибо!
инж323
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 11:16) *
Тему можно закрыть , вопрос решился. Проблема в бракованном терморегуляторе. Всем неравнодушным спасибо!

Обратите внимание на стеклопакеты возле вашего нового отопительного прибора- если он однокамерный, а вы не сильно увеличили мощность вашей "батареи", то пока ремонт.... то передвиньте сроки работ возле вашей остекленной лоджии на попозже. Понаблюдайте, будет ли хватать тепла зимой и если что , то добавьте электро теплый пол по результатам наблюдения.
Если стеклопакет с двумя камерами, то скорее всего будет хватать тепла.
Наблюдайте по термометру, а не по просто ощущениям как вам тепло в пальто\куртке при посещении и не смотрите на легко одетых ваших рабочих занятых ремонтом- вам там тепло в покое нужно, а не только при интенсивном труде. Обратите внимание на возможное появление конденсата на стеклах окон. При повышенной влажности при шпатлевании и окраске стен конденсат на стеклах не показатель, но вот тут четко смотрите на термометр.
Симпатичный вы отопприбор выбрали. А дом на ПИКовский похож.
Вячеслав МСК
Цитата(инж323 @ 13.11.2023, 17:31) *
Обратите внимание на стеклопакеты возле вашего нового отопительного прибора- если он однокамерный, а вы не сильно увеличили мощность вашей "батареи", то пока ремонт.... то передвиньте сроки работ возле вашей остекленной лоджии на попозже. Понаблюдайте, будет ли хватать тепла зимой и если что , то добавьте электро теплый пол по результатам наблюдения.
Если стеклопакет с двумя камерами, то скорее всего будет хватать тепла.
Наблюдайте по термометру, а не по просто ощущениям как вам тепло в пальто\куртке при посещении и не смотрите на легко одетых ваших рабочих занятых ремонтом- вам там тепло в покое нужно, а не только при интенсивном труде. Обратите внимание на возможное появление конденсата на стеклах окон. При повышенной влажности при шпатлевании и окраске стен конденсат на стеклах не показатель, но вот тут четко смотрите на термометр.
Симпатичный вы отопприбор выбрали. А дом на ПИКовский похож.


Вы очень внимательны, дом действительно ПИКовский . Остекление я поменял на тёплое по всей квартире ,не доверяю застройщикам в этом деле , дополнительно утеплил стены, пол и потолок . Дополнительно будет смонтирован контур тёплого пола. Так что думаю будет тепло. Спасибо за советы.
инж323
Тут как бы стоит быть очень аккуратным в плане присоединения. Вы изменили площадь квартиры и лишили квартиру площади сезонной, не отапливаемой и такое стоит оформить официально, ибо квартиры в будущем может стать непродаваемой из за неоформленной перепланировки.
У меня старшие так балкон присоединили к кухне.Но хитро- отопприбор остался тот же внутрипольный и там же, дверь с окном убраны, а на площади балкона только электропол теплый.А при продаже можно запросто вернуть в проем раму с дверью и неоткрывающейся створкой до пола с стеклом и вот она планировка не нарушенная, они спецом вымеряли что б створка эта влезала четко в проем и не надо было смещать отопприбор в полу.
А вот внутрипольным они не очень довольны- на кухне все же много всякого летит в него мусорного через решетку, а выгребать мусор оттуда не удобно все таки. Хотя и он дал возможность выполнить полный проем на прежний балкон в ширине 1.6 метра.А за углами на том эксбалконе велики зимой держат. А на НГ в проеме как раз ёлку ставят.
Тепловед
Попробуйте в верхней точке установить автоматический воздухоотводчик. По ходу, Ваш дизайнерский радиатор постоянно завоздушивается, поэтому циркуляция и пропадает.
инж323
Цитата(Вячеслав МСК @ 13.11.2023, 21:21) *
Дополнительно будет смонтирован контур тёплого пола. Так что думаю будет тепло. Спасибо за советы.

Электро ТП на балкон ставьте обязательно- у вас отопприбор стоит высоко по нижней отметке и обычно идет непрогрев зоны ниже низа отоприбора на 120-150 мм и пол будет холодным и потому ТП будет очень кстати в плане обеспечения комфортной Т поверхности( всё одно достаточная теплоизоляция по таким местам не влазит толщиной и её делаю сколь влезло.)
Да, и Маевского не видать- он там все одно нужен будет, поставьте если его нет.Хотя и конструктив вроде такой что нет пазухи для воздуха наверху и его сносить поток сможет, но то лишь гадание, проще поставить.
Что отложите во время ремонта на потом, то потом годами будет отложено несмотря на неудобства.
ts_s
Господи, и что вас так тянет в новой (!!!) квартире менять новые трубы на свои! Ну почему вы себя считаете умнее строителей и проектировщиков?)

В нашем доме так заселили людей, так вот уж 13 лет расхлебываем последствия ремонтов первого года.
327
Цитата(ts_s @ 6.12.2023, 17:58) *
Господи, и что вас так тянет в новой (!!!) квартире менять новые трубы на свои! Ну почему вы себя считаете умнее строителей и проектировщиков?)

В нашем доме так заселили людей, так вот уж 13 лет расхлебываем последствия ремонтов первого года.


Я, не считаю. Я знаю.
Отделка в стиле 70-х (по качеству), дыры на улицу в кладке, полы ледяные - в морозы вешалка.
Балансировка СО не выполнена, ИТП работает через "тернии к ...", ХВ напрямую из речки, а то сутками ржавая.
Абсолютно новый МКР с новыми сетями, котельной, ВЗУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.